电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2010年09月17日 22:24:53
只看楼主

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

两台电机额定电流在40安以下,

[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
免费打赏
yingxian
2010年09月20日 20:31:43
32楼
回复
cam911
2010年09月20日 21:28:07
33楼
电机端电压有370伏也在正常值范围,是不是负载过重、皮袋过紧等引起的过热?
回复
shenlan968
2010年09月20日 21:49:51
34楼
恩恩,学习了!
回复
quantum2009
2010年09月20日 21:50:10
35楼
11楼计算规范
回复
kyujiangmn
2010年09月20日 23:01:28
36楼
感觉问题出在电机带的设备,电机过载
回复
zwm_417
2010年09月21日 08:15:41
37楼
11楼的分析很有道理,楼主你可以根据他的提示来整改!
回复
whisee
2010年09月21日 08:28:38
38楼
11楼分析很全面,有理有据。
回复
hzl1974
2010年09月21日 08:41:56
39楼
11楼分析的全面学习了
回复
tyfjjj
2010年09月21日 08:46:26
40楼
距离太长了,把变压器移近最经济
回复
pps-5
2010年09月21日 08:55:21
41楼
:time: 11楼说得很全了,我还想到了一点,就是可能有一相的线没接好,赞成了有电压,但过流量不足,三相电流不是很平衡的情况发生
回复