一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。
两台电机额定电流在40安以下,
[
本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
32楼
回复
33楼
电机端电压有370伏也在正常值范围,是不是负载过重、皮袋过紧等引起的过热?
回复
34楼
恩恩,学习了!
回复
35楼
11楼计算规范
回复
36楼
感觉问题出在电机带的设备,电机过载
回复
37楼
11楼的分析很有道理,楼主你可以根据他的提示来整改!
回复
38楼
11楼分析很全面,有理有据。
回复
39楼
11楼分析的全面学习了
回复
40楼
距离太长了,把变压器移近最经济
回复
41楼
:time: 11楼说得很全了,我还想到了一点,就是可能有一相的线没接好,赞成了有电压,但过流量不足,三相电流不是很平衡的情况发生
回复