电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2010年09月17日 22:24:53
只看楼主

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

两台电机额定电流在40安以下,

[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
免费打赏
zhouzhong168
2010年09月20日 08:59:49
22楼
支持11楼的说法
回复
qinkongjun
2010年09月20日 09:55:16
23楼
11楼说的很对,支持。
回复
zherl
2010年09月20日 10:14:23
24楼
学习中。。。。。。。。。
回复
zherl
2010年09月20日 10:36:24
25楼
电缆的截面积肯定是小了,然后就是切割机过载。
回复
ydyang00
2010年09月20日 10:43:02
26楼
电动机机端电压过低,建议调节变压器的分接头,提高电压
回复
wojv2009
2010年09月20日 10:51:52
27楼
感觉电机运行中电压在370V左右应该没有问题(调节变压器分接开关低压侧420V更好),线径50mm应该也没有问题!那问题出在那里呢?
不知三相电流怎么样?温度具体有多少?切割机操作有问题吗?电机及机械部分检查情况如何?
若问题以解决请告知详情 谢谢!
回复
hpy0513251996
2010年09月20日 14:14:02
28楼
1、切割机过载引起发热严重(可能是下锯过快、过深)
2、400A开关后,出线采用50平方铝芯线有欠考虑,一旦后端出现短路等现象,前端断路器起不到保护作用
回复
markluan_99
2010年09月20日 14:18:12
29楼
1.提高变压器二次输出电压,
2.将从变压器到采石场的输电线换大的。
回复
jggjzy
2010年09月20日 15:48:50
30楼
搭车学习一下:loveliness:
回复
chensen62
2010年09月20日 17:56:01
31楼
都是高手啊,小弟来学习下,看来临时施工用电也要很规范才行啊
回复

相关推荐

APP内打开