一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。
两台电机额定电流在40安以下,
[
本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
12楼
11楼的分析很有道理,楼主你可以根据他的提示来整改!
回复
13楼
11楼的分析比较全面,赞一个
回复
14楼
电动机运行时电压为370V属于允许范围。感觉370V不算低,应该不是电压问题。是不是电机过载?
回复
15楼
可以用 电阻=(电阻率x导体长度)/导体横截面积 的公式进行计算。取国际单位算出来就是欧姆了。
回复
16楼
压降大了!!!
回复
17楼
校验一下线的电压降,看是否截面过小,如截面压降满足,不行那就要安装补偿电容。
估计电缆截面过小,压降过大。
:handshake :handshake
回复
18楼
都是高手,学习了:lol
回复
19楼
11楼分析的还不错,主要还是线径太小,距离太远,使用过程中使用方法需要改善。
回复
20楼
11楼的分析很对,楼主你可以根据他的提示来整改!