电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2010年09月17日 22:24:53
只看楼主

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

两台电机额定电流在40安以下,

[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
免费打赏
fengping19800
2010年09月19日 17:19:00
12楼
11楼的分析很有道理,楼主你可以根据他的提示来整改!
回复
ccccyq
2010年09月19日 18:33:14
13楼
11楼的分析比较全面,赞一个
回复
wangzhiqungz
2010年09月19日 21:08:18
14楼
电动机运行时电压为370V属于允许范围。感觉370V不算低,应该不是电压问题。是不是电机过载?
回复
vbn
2010年09月19日 22:38:27
15楼
可以用 电阻=(电阻率x导体长度)/导体横截面积 的公式进行计算。取国际单位算出来就是欧姆了。
回复
冷雪电工
2010年09月19日 22:49:13
16楼
压降大了!!!
回复
zjzwf
2010年09月19日 23:01:16
17楼
校验一下线的电压降,看是否截面过小,如截面压降满足,不行那就要安装补偿电容。
估计电缆截面过小,压降过大。
:handshake :handshake
回复
diy_5371
2010年09月20日 08:29:24
18楼
都是高手,学习了:lol
回复
hsa8
2010年09月20日 08:34:07
19楼
11楼分析的还不错,主要还是线径太小,距离太远,使用过程中使用方法需要改善。
回复
yzg4769
2010年09月20日 08:42:19
20楼
11楼的分析很对,楼主你可以根据他的提示来整改!
回复
zhuzhuxxdd
2010年09月20日 08:56:07
21楼
11楼专业啊!
回复