电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
cqdyzdj
cqdyzdj Lv.2
2010年09月17日 22:24:53
只看楼主

一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。请高手分析,如何解决谢谢朋友技术支持。现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。

两台电机额定电流在40安以下,

[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
免费打赏
jishugen
2010年09月21日 16:27:37
52楼
馈电距离远点,加大电缆截面积,降低压降,准行。
回复
guofu7033
2010年09月21日 18:03:35
53楼
线径应该不小,可能电机或设备的问题。合计40KW,电流约80A,50MM2
回复
liwich
2010年09月21日 21:42:06
54楼
分析原因有2个

1,电机自身故障或传动机构附件有故障

2,电缆远距离输电或电缆截面积不够实际用电负载,实际工作电压压降厉害

解决:1查出电机自身故障或传动机构附件有故障原因,实际解决
2升压,加电力补偿式稳压器,输出400V最好。解决共参考













德国力威无触点稳压器(中国)制造有限公司


联 系:徐经理 (先生)
公司电话:0576-84871773
公司手机:158 8864 0611
电子邮件: liwich@126.com
公司地址:浙江台州市黄岩区沙埠经济开发区(力威公司)
邮  编:318020
网  址: www.liwi-ch.com
回复
shideping
2010年09月21日 22:05:17
55楼
测量电机电流,看是否过载,另外看电机是否有散热不良情况。
回复
yangyungen2008
2010年09月22日 08:19:10
56楼
我感觉50平方是小了一点,50的铜导线估计应该更好,还有就是电机假如附和重也是一个原因
回复
lyz_jh
2010年09月22日 11:20:38
57楼
按载流量来算,50平方的线不算小,但由于供电半径太长,导致压降大,在线路末端电压低,如果是临时用用,可以调变压器分接头,如果长期用,建议迁移变压器,将变压器迁至用电点附近.
回复
zjzwf
2010年09月22日 12:52:54
58楼
箱变开关出线电压390V三相平衡
低了,调到400V。:victory:
回复
smnyz
2010年09月22日 18:43:29
59楼
量一下电机的电流,看看有没有过载。
回复
tjmhgl1
2010年09月23日 07:51:54
60楼


两台电机加在一起运行电流将达到70多A用50平方铝线还有400米远,那电压降为多少?
回复
cqdqliwei
2010年09月23日 08:26:42
61楼
11楼的分析比较全面,赞一个
回复

相关推荐

APP内打开