请教水系统变频问题及机房控制方案
chenjunbo-888
2010年09月17日 21:55:59
来自于中央空调
只看楼主

工程概况:主机3台300万大卡双良直燃机,冷却塔3台900吨,整个系统分为四个分区(末端工程已经安装完毕,别的安装公司做的,由于别的原因机房不让他们做了)。分区一1.9万平米公寓楼;分区二3.5万平米商业用途;分区三1.6万平米酒店及电影院;分区四3万平米写字楼。 水泵已经定了,(分区一用一台冷冻水泵,分区二用两台冷冻水泵,分区一、二共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。(分区三用一台冷冻水泵,分区四用两台冷冻水泵,分区三、四共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。每台冷却塔用2台水泵,共6台,两台备用泵。

各分区冷冻水泵与主机及冷却塔一一对应,由于3台主机4个分区,所以把分区一、三用一台主机,另外两个分区各用一台主机。
不知道以上方案有没有不妥之处,请高手指点。
还有关于选变频的问题请教:1、新风机及风机盘管的进、出口都没有设电动阀门,冷冻水泵选变频控制起不起作用,为什么?2、冷却水泵需不需要变频,有什么作用?3、冷却塔风扇我选用变频控制,可以控制较稳定冷却水温度。请高手指点。说说原因我要和甲方说的,多谢了!!!
免费打赏
cnbbzz
2010年09月21日 16:12:09
12楼


这些都是小问题,大问题是没有电动两通阀,极易引起水力失调。
回复
adingkgb
2010年09月22日 12:35:24
13楼

水力平衡的问题,要从几个方面来看
设计时的水力计算是否准确,施工时是否有过多的或者不规范变更(这个较难保证),以及最终的系统调试是否完善
现在系统已经完全安装完成了,设计和施工的问题就不谈了
关键就看系统调试了:水力平衡的调试也是相当考验技术水品的,如果调试的好的话,能够达到静态水力平衡。那么对于楼主的完全定流量系统,就不会存在动态失调的问题。 以后投入运行也是可以的。
回复
chenjunbo-888
2010年09月22日 21:09:55
14楼
这里真是个好地方,我不是学本专业的,刚刚入行不久,这段时间在这里学到了好多东西,多谢大家的帮助!祝大家中秋节快乐!
回复
adingkgb
2010年09月22日 22:57:47
15楼

大家多交流,互相学习,共同提高。
中秋快乐:handshake
回复
chenfengjian2008
2010年10月16日 10:33:46
16楼
我也是新手,学习了!!!
回复
xzs165
2011年01月24日 13:37:45
17楼
一直在这区努力学习中
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 16:29:26
18楼
这个制冷版主真是高手,还很热心,因为有些专业很强的人不喜欢上网!就像我这样的菜鸟才上来找资料,没想到可以碰到制冷斑竹这么厉害的人
回复
afantar
2012年08月01日 10:54:56
19楼
同意楼上的,制冷版主很是热心,对我这个小菜鸟真是帮助很大,谢谢,制冷版主!
回复
没完没了
2012年08月29日 15:28:44
20楼
嗯,学习了,很多方法都让人很受用
回复

相关推荐

APP内打开