请教水系统变频问题及机房控制方案
chenjunbo-888
2010年09月17日 21:55:59
来自于中央空调
只看楼主

工程概况:主机3台300万大卡双良直燃机,冷却塔3台900吨,整个系统分为四个分区(末端工程已经安装完毕,别的安装公司做的,由于别的原因机房不让他们做了)。分区一1.9万平米公寓楼;分区二3.5万平米商业用途;分区三1.6万平米酒店及电影院;分区四3万平米写字楼。 水泵已经定了,(分区一用一台冷冻水泵,分区二用两台冷冻水泵,分区一、二共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。(分区三用一台冷冻水泵,分区四用两台冷冻水泵,分区三、四共用一台备用水泵,共4台,型号相同)。每台冷却塔用2台水泵,共6台,两台备用泵。

各分区冷冻水泵与主机及冷却塔一一对应,由于3台主机4个分区,所以把分区一、三用一台主机,另外两个分区各用一台主机。
不知道以上方案有没有不妥之处,请高手指点。
还有关于选变频的问题请教:1、新风机及风机盘管的进、出口都没有设电动阀门,冷冻水泵选变频控制起不起作用,为什么?2、冷却水泵需不需要变频,有什么作用?3、冷却塔风扇我选用变频控制,可以控制较稳定冷却水温度。请高手指点。说说原因我要和甲方说的,多谢了!!!
免费打赏
zlienfon
2010年09月17日 22:14:23
2楼
根据您描述,共四个区。
建议:
1、冷机如您计划那样分开设置,无大意义,应该改集中设置。集中资源,不管怎么弄怎么应对,都游刃有余。
2、集中的系统,越大的系统使用变频系统更显示优势和意义。
3、末端均不设二通阀,则整个水系统模型是定压系统。定压系统采用变速水泵没任何意义。
4、冷却水系统与冷冻系统一样,各系统规模太小,变速确实可以去做,意义不大。
5、冷却水温度的稳定可以通过好几种途径获得:高低温水混合调节、流量控制(泵)、塔体散热的热流密度(气流量)。但风扇变速从使用情况看不是个理想方法。



供您参考。
回复
adingkgb
2010年09月17日 23:43:27
3楼
如果是大空间大区域,且各末端空调箱所控制的区域负荷基本一致的话,不采用电动调节阀还是可以理解的,用供回水温差信号控制水泵变频,节能效果也可以体现,而且不太影响使用效果(空调品质)
但是如果是风机盘管的话,不用电动阀,那就无法实现各不同区域的分别调节,总供回水温度不代表个区域的实际情况(各区域负荷可能不一样),采用总供回水温度控制水泵变频,就可能导致某些区域的温度失控。 对于具有多个末端的系统,一般是在各个末端都安装电动调节阀,水泵根据最不利末端的资用压头,来做变频运行。
冷却水系统做变频的问题:如果机组经常处于大范围的变工况(变能量负荷)的运行状态下,或者长时间处于部分负荷工况下,那么冷却水系统也需要有一定的能量调节措施以维持水温。所以水流量确实可以不用一直保持100%,变频也确实有一定的节能空间。但是如果采用风机随冷却水温度启停,或者冷却水在冷却塔位置做旁通或限流等措施,同样可以保持水温保障机组运行,而且简单可靠投资和维护费用也小。所以到底是否做冷却水系统的变频,需要楼主权衡。
回复
cnbbzz
2010年09月18日 10:51:51
4楼
1、无论怎么分区,请确保冷冻水泵(一次泵系统)或者冷冻水一次泵(二次泵系统)与冷冻水泵一一对应。不知道冷冻水泵流量,目前水泵与分区对应,而不与主机对应,可能会有问题。

2、如果你觉得各个分区之间环路压差有差距,则采用二次泵系统。

3、末端没有自动控制的阀门,对水力平衡提出了很高的要求,否则极其容易水力失调。论坛有其他工程已出问题。

4、冷却水泵,各个冷机厂家基本不建议变流量,因此建议不要考虑。
回复
chenjunbo-888
2010年09月18日 22:38:53
5楼
末端已经完工,多数都是风机盘管,也是不可改变了,所以冷冻水泵就不必考虑变频了。
机组工况变化不大,冷却泵就也不需要考虑了。我只因为选风扇变频是因为业主要求水泵全部变频,没办法应付才说风扇使用变频(主要也是考虑成本低),可是业主还是不能理解。
能不能细说一下机组工况范围大包括哪几个方面,我再找业主谈谈。谢了哥们
回复
chenjunbo-888
2010年09月18日 22:44:51
6楼
冷冻水泵、主机、冷却塔都是对应的,通过阀门开关也可以水泵、主机集中设置,
回复
cnbbzz
2010年09月18日 23:13:21
7楼


请附上系统图,我和5楼的版主都没看出来如何对应的。
回复
adingkgb
2010年09月18日 23:43:23
8楼


末端都用风盘,那么是如何控制的呢,是集中控制,还是单个分别控制? 都没有电磁阀的话,以后投入运行的话,可能会有麻烦。
冷机的主要工况范围无非是以下几点
冷却水的变流量范围,冷冻水的变流量范围,机组加卸载范围,机组对冷却水冷冻水的极限温度要求,机组对水流量变化速度的要求,对燃气压力的要求。。。。

一般来说,现在的机组,要求绝对定流量的并不多,对水流量基本都有一个使用范围(但不同的机组对流量变化程度,变化速率的承受能力不同)

这些东西你从机组的技术手册上都能找到的呀。:o
回复
chenjunbo-888
2010年09月19日 20:35:09
9楼
风机盘管都是单个三速开关控制,都没有电磁阀。你说的麻烦是什么?
多谢!
回复
adingkgb
2010年09月19日 22:07:43
10楼

没有电磁阀的话,三速开关只能调节风量啊,而且是手动调节的。那么温度如何控制呢。
比如,在最小风量下,还是觉得冷。而完全关闭风机又觉得闷,那怎么办?
回复
chenjunbo-888
2010年09月21日 11:06:15
11楼
明白,不过这已经不能改了,他们都完工了。多谢
回复