看被人图纸,有的安装2相,就是A和c相上,b相不安装,但有的图纸就是三相都安装,请教应该安装几相?
看被人图纸,有的安装2相,就是A和c相上,b相不安装,但有的图纸就是三相都安装,请教应该安装几相?
2楼
因10KV是三相三线系统,过去传统的电磁继电器保护时,都是用二个CT,现在用综保了,为了保护逻辑的程序计算,很多综保需要三相电流(分析判断故障用),综保还有故障录波功能,把三相电流都记录下来,对查故障和分析原因有一个绝对可靠的依据。
回复
3楼
这个问题与中性点非直接接地电网中线路的电流保护选择性有关。
对于变电所的并联运行的架空线路,发生异地两点接地时,三相接线会100%切除两条线路(保护动作时限相同的话)。
而两相接线2/3机会只切除一条线路,反而提高了供电可靠性(中性点非直接接地电网允许单相接地运行一段时间)。
楼主方便的话,可以看看继电保护原理关于电流保护方面的内容:)
回复
4楼
最近看了一下北京的开闭所、配电室设计五统一标准,发现里面母联和隔离柜还有变压器柜采用的是三相CT,其他是两相CT,不知道是基于什么原因?
回复
5楼
学习了!!!!
回复
6楼
以前互感器贵,为了将造价降下来,就有采用两继电器式的。现在一般不用了,除非是不重要的场合或者负荷。
回复
7楼
规范上有没有规定?我好像没有看到,
采用综保系统,用两个CT能否行?
回复
8楼
有没有做综保的厂家,给个意见。
回复
9楼
看情况了,没有一定要二相还是三相,我认为是这样
回复
10楼
我是来学习的:lol
回复