请问汽车库需要做排烟排风吗
suntuolin
suntuolin Lv.12
2006年01月06日 15:17:34
来自于通风排烟
只看楼主

·一个14米的建筑,首层和二层为汽车库,三层为网球场、羽毛球场,每层5000平方米。首层和二层汽车库有两个入口,汽车库进深45米。只能在一面墙上开窗,请问汽车库需要做排烟排风吗?:

·一个14米的建筑,首层和二层为汽车库,三层为网球场、羽毛球场,每层5000平方米。首层和二层汽车库有两个入口,汽车库进深45米。只能在一面墙上开窗,请问汽车库需要做排烟排风吗?:
hhbox
2006年01月06日 15:35:12
2楼
只能在一面墙上开窗,进深45米,应该设机械排烟,排风,补风可以根据实际情况决定是否需要设。
设置排风原因,依靠自然通风无法将有害物稀释到卫生要求浓度。《汽车库设计规范》
设置排烟原因:面积大,通风条件差,采光面是否有利于人员疏散。按汽修停防火规范的条文说明,和地下车库的情况很类似,(当然具体还是要看平面)如果能形成对流会好些!
回复
yuer_yh
2006年01月06日 15:51:01
3楼
要做排烟,因为满足不了开窗部位到任一点不大于30米的要求。
通风更要做了,原因同楼上。
回复
pxyong2008
2006年01月06日 21:05:51
4楼

严重同意!!!  一定要做的
回复
cnmarqt
2006年01月09日 10:40:47
5楼


规范没要求30米。但技术措施有要求。
回复
zhangxin135
2006年01月09日 19:52:18
6楼
可以设置机械排风、排烟
自然补风
回复
cnmarqt
2006年01月09日 20:03:04
7楼
同意6楼
回复