·一个14米的建筑,首层和二层为汽车库,三层为网球场、羽毛球场,每层5000平方米。首层和二层汽车库有两个入口,汽车库进深45米。只能在一面墙上开窗,请问汽车库需要做排烟排风吗?:
·一个14米的建筑,首层和二层为汽车库,三层为网球场、羽毛球场,每层5000平方米。首层和二层汽车库有两个入口,汽车库进深45米。只能在一面墙上开窗,请问汽车库需要做排烟排风吗?:
2楼
只能在一面墙上开窗,进深45米,应该设机械排烟,排风,补风可以根据实际情况决定是否需要设。
设置排风原因,依靠自然通风无法将有害物稀释到卫生要求浓度。《汽车库设计规范》
设置排烟原因:面积大,通风条件差,采光面是否有利于人员疏散。按汽修停防火规范的条文说明,和地下车库的情况很类似,(当然具体还是要看平面)如果能形成对流会好些!
回复
3楼
要做排烟,因为满足不了开窗部位到任一点不大于30米的要求。
通风更要做了,原因同楼上。
回复
4楼
严重同意!!! 一定要做的
回复
5楼
规范没要求30米。但技术措施有要求。
回复
6楼
可以设置机械排风、排烟
自然补风
回复
7楼
同意6楼
回复