均压环布置规范是么样的?
amdintellive
2010年09月17日 14:43:33
来自于防雷减灾
只看楼主

均压环布置规范是么样的?是不是按天面一样布置网格啊?

均压环布置规范是么样的?
是不是按天面一样布置网格啊?
leiniao
2010年09月21日 11:09:45
2楼
见《民用建筑电气设计规范》

11.8.10 对高土壤电阻率地区,如接地电阻难以符合规定要求时,可用均衡电位的方法,即沿建筑物外面四周敷设水平接地体成闭合回路(其所形成的网格除另有要求外,如大于24m×24m时,应增设均压带),并将所有进入屋内的金属管道、电缆金属外皮与闭合接地体相连,或采用外引接地装置。为了防止反击,防雷装置应与电力设备及金属管的接地装置相连。

cof1609125477112:规范中接地网一节中,对于高土壤电阻率的规范章目为11.8.11,其内容与题主所述内容不一致,请勿混淆视听。