消防联动用的开关分励脱扣器的电压用什么样的?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年01月06日 15:05:08
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有这样一个工程,需要在大楼配电室内的开关柜内塑壳开关加消防联动,开关需要配什么附件呢?加分励脱扣器,报警触头,还有辅助触点,这些够了吗?分励脱扣器是分开关的,报警触头是用开关断开后报警的吧,辅助触点是分断开关后返回信号的,这么解释可以吗?还需要别的吗?消防联动用的开关分励脱扣器的电压用什么样的?用开关本身的电压还是另接直流的呢?DC110V还是DC24V 48V?大家都怎么选用呢?

现在有这样一个工程,需要在大楼配电室内的开关柜内塑壳开关加消防联动,开关需要配什么附件呢?加分励脱扣器,报警触头,还有辅助触点,这些够了吗?分励脱扣器是分开关的,报警触头是用开关断开后报警的吧,辅助触点是分断开关后返回信号的,这么解释可以吗?还需要别的吗?
消防联动用的开关分励脱扣器的电压用什么样的?用开关本身的电压还是另接直流的呢?DC110V还是DC24V 48V?大家都怎么选用呢?
免费打赏
科瑞信
2007年06月28日 23:00:32
12楼
正在查找这方面的资料
回复
adam0_0
2008年11月29日 23:28:55
13楼
解释:当此区发生火灾时,消防系统自动切断此区非消防电源,并将切断信号返回消防中心

搞清楚定义了
回复
samos2008
2008年12月25日 13:39:41
14楼
消防系统提供干接点,分励脱扣器的电压用AC220V的
回复
ljm
2008年12月25日 16:12:34
15楼
建议用AC220V的,接线方便
回复
wxtwxt
2008年12月25日 16:45:28
16楼
最好用220V的,这样比较可靠,因为24伏有压降,到末端的时候如果电压太低,有可能不能强切
回复

相关推荐

APP内打开