建筑地基处于残坡积层及淤泥层交汇地带怎么处理?
xinyu_zad
xinyu_zad Lv.2
2006年01月06日 10:17:54
只看楼主

建筑地基处于山坡残坡积层及山坡脚的淤泥层交汇地带。其实建筑大部分落于山坡的残破积上,一小部分,大概十几米到了淤泥层。建筑只有三层。长度约45米。 请各位大侠帮小虾米讨论一下怎么解决这个问题。

建筑地基处于山坡残坡积层及山坡脚的淤泥层交汇地带。其实建筑大部分落于山坡的残破积上,一小部分,大概十几米到了淤泥层。建筑只有三层。长度约45米。
请各位大侠帮小虾米讨论一下怎么解决这个问题。
免费打赏
superstar2202
2006年01月06日 10:33:19
2楼
做墩基础应该是没有问题的哦!总之就是处理在淤泥层的部分就可以的哦!三层的房子,基本不用考虑不均匀沉降的问题。
回复
shangfei121
2006年01月06日 12:38:53
3楼
1、残坡积土压缩模量多少?淤泥压缩模量多少?采用什么基础?
2、基本有1/3的部分在淤泥层,怎么说是一小部分呢,既是一小部分也要考虑其沉降问题。
3、你的淤泥有多厚?不厚可以挖除,用素土夯实回填至设计标高。如果不能挖除只有采用桩基础了,(不知道你的淤泥下面是什么土层)。
4、可不可以建议规划部门,建筑物整体想山坡移动十几米,避开淤泥。
回复
whg229
2006年01月06日 13:21:58
4楼
山坡角下的淤泥有多厚,不厚换垫或墩式基础。
回复
xinyu_zad
2006年01月06日 16:58:17
5楼
非常感谢大家,

如果山坡上的采用条形基础,坡脚下用桩基础,那建筑要设沉降缝吧,
回复
shangfei121
2006年01月06日 21:02:48
6楼
那要看桩端持力层和条形基础的持力层是否是同一地层了
回复