摘 要 建筑地基变形计算是地基设计的重要内容,涉及工程安全。建筑地基变形计算的方法公式较多,仅规范就给出了多种计算方法。本文通过对地基变形计算中不同计算方法进行了分析,并提出了适宜范围和需要注意的问题。
摘 要
一、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011变形计算
(5. 3. 5)
图5.3.5基础沉降计算的分层示意
1—天然地面标高;2—基底标高;3—平均附加应力系数曲线;4—i-1层;5—i层
表5.3.5 沉降计算经验系数
(5.3.6)
(5.3.7)
表5.3.7
《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011第5.3.8条规定,当无相邻荷载影响,基础宽度在1m~30m范围内时,基础中点的地基变形计算深度也可按简化公式(5.3.8)进行计算。在计算深度范围内存在基岩时,可取至基岩表面;当存在较厚的坚硬黏性土层,其孔隙比小于0.5、压缩模量大于50MPa,或存在较厚的密实砂卵石层,其压缩模量大于80MPa时,可取至该层土表面。此时,地基土附加压力分布应考虑相对硬层存在的影响,按本规范公式(6.2.2)计算地基最终变形量。
(5.3.8)
(5.3.10)
(5.3.11)
二、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 11-501-2009(2016年版)
变形计算
(7.4.7)
《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 11-501-2009(2016年版)第7.4.8条规定,当高层建筑的基础埋置较深,考虑地基土回弹再压缩和正常固结压缩的实际加载变形过程,按下式计算最终沉降量:
表7.4.8-1 沉降计算经验系数值
三、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017变形计算
——对应于荷载效应准永久组合时,第i层土有效附加压力平均值(kPa);
——第i层土的先期固结压力平均值(kPa)。
(8.2.11-2)
4、当为欠固结土时,该层土的沉降量可按下式估算:
5、整个沉降计算深度内的总沉降量应为各土层沉降量之和。沉降计算深度对于中、低压缩性土应算至有效附加压力等于上覆土有效自重压力 20%处,对于高压缩性土应算至有效附加压力等于上覆土有效自重压力 10%处。当无相邻荷载影响时,亦可按本标准附录 C 计算沉降量。
四、小 结
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
建筑结构计表格--两种等效均布荷载计算方法比较
大连市装配式建筑装配率计算方法(试行)
知识点:建筑地基变形计算