小弟现正在做个高层的筏板基础!底板厚度80CM,梁高1.5M,浇筑量超过500立方米!我看到有施工工艺标准规定超过80CM就要按大体积混凝土施工!但我没大体积混凝土的有关规范,希望有的大大能够提供!!感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
小弟现正在做个高层的筏板基础!
底板厚度80CM,梁高1.5M,浇筑量超过500立方米!
我看到有施工工艺标准规定超过80CM就要按大体积混凝土施工!
但我没大体积混凝土的有关规范,希望有的大大能够提供!!
感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
http://co.163.com/forum/content/233_143756_1.htm
有大体积混凝土施工
回复
3楼
还有几分,没人要了么?!
随便给点信息,我分就送出去!
当然有规范上传或给我一个下的地方我加送十分!
回复
4楼
大体积砼的施工与质量控制
1、 工程概况和结构特点
大体积砼工程体积大,工程量大,为此,我对该分项工程进行谈谈个人见解、以供大家参考,主要内容是在该分项工程的施工过程中必须严格控制质量、温度,以确保大体积砼施工中不出现冷缝,施工后不出现开裂等现象而采取的措施。
2、大体积砼的施工过程
大体积砼的施工要点在于采取一系列的施工措施与技术,确保大体积砼施工中不出现冷缝,施工后不出现开裂等现象。
1)选用合理的配合比及其原材料
该工程采用商品砼,对砼的技术如下:
a、水泥:采用525号矿渣硅酸盐水泥,即可满足强度要求,又可降低内部水化热,减小温差应力,避免裂缝产生。
b、砂石:中粗砂,含泥量不超过3%,石采用级配良好5~30mm的石,含泥量小于1%,针片状含量小于15%。
c、外掺剂:采用双掺技术,在砼中掺入含量约15%的粉煤灰可适当减少水泥用量,减少砼水化热量约10%。并掺入高效木磺素减水剂,以减少用水量,降低水化热,以增强砼和易性和可泵性。
砼坍落度为:14-16cm
2)砼的温度控制
若在冬季浇筑,必须采取保温措施,见后面养护部分。若在高温季节浇筑,必须采取措施控制砼出机和入模温度,以降低砼的绝对温升值,降低砼内外温差。
a、 控制砼的出机温度:砼中的砂石等骨科对出机温度影响大,高温时采用冷水淋洒,降低砼出机温度。
b、 控制砼入模温度:气温高时,在输送泵管上采取降温措施,以防砼入模温度过高,在搅拌筒上搭设遮阳棚,在水平输送管上铺麻袋并淋水降温等。
3)施工过程控制
a、 为满足砼浇筑的连续性,避免出现施工冷缝,必须选择生产量大质优的商品砼生产厂家供应砼,精心组织施工,砼供应量满足施工需求,浇筑期,不间断供应砼。
b、 加快浇筑速度:砼按斜面分层,薄层浇筑,循序渐进,一次到顶的浇筑方法,减小砼内外温差,且不致出现冷缝。
c、 采用二次振捣法振捣,振捣时直上直下,快插慢拨,以提高砼密实度和抗拉强度:对大面积的砼板面进行浮浆扫除,表面泌水,以提高砼强度;并实行二次抹面,减少砼表面收缩裂缝。
4)养护
为减少砼内外温差,必须建立严格的表面保温措施。采用砼表面盖两层麻袋,砼浇筑初凝后开始覆盖养护,每隔4h喷水养护。保持砼表面湿润,养护14d,根据测温分析下拆除养护的命令。
5)温度的监测和分析
加强测温和温度监测和管理,将砼内外温差控制在25℃以内,并根据测温分析及时加强砼保温养护措施,控制砼裂缝的产生。
a、 温度监测:
采用JDC-2便携式建筑电子测温进行大体积砼内部测温。根据筒体底版的形状及深度布设测温点,测温点布置见附图《电子测温布置图》。每一个测温点处分为三个深度进行测温。即一点处预埋不同温度的测温线,用于底板表面、中、下温度测试。测温线绑在钢筋上,温敏元件不得与钢筋直接接触,插头留在外面并用塑料袋罩好。以后视温度变化情况确定测温次数。测温由专人进行,并作好记录,每点处砼内部温度与砼外表温度相比较,如发现温差小于25℃时,可停止测温。
b、 由于大体积砼早期升温快,后期降温慢的特性,采用先频后疏的测温方法,测温从砼浇筑后3h开始采样。每1h测温一次,降温结束后以各部位温差均进入安全范围(△T<250C)时可以撤除保温措施。
c、 设专人专职负责温度监测。填写测温报告表并画出砼实际降温曲线。
d、 6)QC活动小组控制质量
针对大体积砼施工技术上的复杂性和严密性,成立以总工为首的QC活动小组,认真准备,对大体积砼的施工过程进行质量监控,成果分析,以确保大体积砼施工质量良好。
大体积砼浇筑前必须针对拟采用的防裂措施和已知的施工条件,对砼进行裂缝控制的施工计算,改善砼施工操作工艺,改善约束条件,将砼的最大温度收缩应力控制在允许范围以内。
砼浇筑后,根据实测温度值和绘制的温度升降曲线,以合理采取养护保温,使其降温与收缩得到控制,以控制裂缝的出现。
回复
5楼
砼施工
回复
6楼
我查不到有关大体积混凝土施工工艺标准,请你们帮帮
回复
7楼
建筑技术交流群:70911351 欢迎加入
回复