估算时还应注意下面一些问题:1,将柱所承担的竖向荷载应该乘以1.30的荷载分项系数,成为轴力的设计值;2,无地震作用时,仅有风荷载时,宜将竖向荷载的轴力设计值乘以1.05~1.10系数;3,有地震作用时,宜将竖向荷载的轴力设计值乘以一个系数:框架结构外柱取1.3、不等跨内柱取1.25,框剪结构外柱取1.1~1.2、内柱取1.0。当然还有规范上的一些要求,如最小截面、混凝土强度等级等等。
1,将柱所承担的竖向荷载应该乘以1.30的荷载分项系数,成为轴力的设计值;
2,无地震作用时,仅有风荷载时,宜将竖向荷载的轴力设计值乘以1.05~1.10系数;
3,有地震作用时,宜将竖向荷载的轴力设计值乘以一个系数:框架结构外柱取1.3、不等跨内柱取1.25,框剪结构外柱取1.1~1.2、内柱取1.0。
当然还有规范上的一些要求,如最小截面、混凝土强度等级等等。
实际上是柱的受荷面积,一般近似取竖向受力构件之间的面积,如柱的横向间距为6m、纵向间距为7m,受荷面积就是42平方米。
每平方米的重量(每层)可以参考下列数值估算;
框架结构:11~14Kn
框架-剪力墙结构:12~15Kn
剪力墙结构:13~16Kn
框架-核心筒结构:13~15Kn
当建筑物高度较高(大于20层)可取上限。较低时可取下限。
地下室每层每平方米可按20Kn估算。
框架柱截面的估算
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
fc---砼轴心抗压强度设计值
Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
β---水平力作用对柱轴力的放大系数
七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
A---柱子从属面积
q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
筒体、剪力墙结构:15~18
单位:KN/(M*M)
4、适用范围
轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
请问柱子的从属面积是如何计算得来的呢?