GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良
zhaozhenjun
2010年09月16日 17:28:10
来自于工地图片
只看楼主

我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢

我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
免费打赏
bst911
2010年11月01日 17:39:02
12楼
应该是盘柜厂制造工艺的问题,如果做的好的话,应该不会出现这种问题的
回复
a399271080
2010年11月26日 15:52:37
13楼
不过也给我们设计人员提了个醒,有些消防负荷 如果柜子空间足够大的话尽量不要用1/2单元抽屉 宁可加大一级 以保证消防负荷的可靠稳定运行~
回复
wzhboy79
2010年11月28日 10:29:29
14楼
我们经常做1/2抽屉,也没有出现楼主所说的情况。
应该是你们买的接插件质量问题,快快换供应商。
回复