我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
2楼
1/2抽屉确实能节约空间,接插件再能改进一下就更好了。
回复
3楼
最容易也问题的是1/2单元的转接件
回复
4楼
哦 看来以后做这个问题得考虑一下了
另外 这个是共性吗,还是你们做柜体的厂家质量部合格啊。 有待考察啊
回复
5楼
1/2单元的共性问题,由于空间有限一定会出现接线不牢固的的问题,如果现场条件容许的情况下还是支持楼主的建议!
回复
6楼
头一次听说要这么小的电阻
回复
7楼
插接件的问题吧,100A以下选用1/2单元很普遍.
回复
8楼
那是1/2抽屉转接件质量的问题,现在很多成套厂为了节省成本,配件用得越来越差,所以才会出现问题
回复
9楼
接插件的问题。用好点的。一分钱一分货。
回复
10楼
这个问题应该由盘柜制造厂家解决
回复
11楼
支持5楼的说法,我现在也正在做,厂家在订货时要求这样,而且有时正面柜子都是二分之一单元的
回复