供水系统变频改造问题
zenger138
zenger138 Lv.2
2006年01月05日 15:59:30
只看楼主

对一水泥厂进行水泵改造,用变频开环控制。安装前单位时间用电17度/小时,单位时间抽水量40吨/小时,单位抽水用电量0.425度/吨;安装后单位时间用电15.9度/小时,单位时间抽水量35.7吨/小时,单位抽水用电量0.445度/吨。现在此种情况该如何写该报告??谢谢!!! 一个作变频的初哥

2006年01月05日 18:16:01
2楼
呵呵。。
最简单的画个表格,在加上数据。。
一对比不就的了!!!
回复
ihf
2006年01月06日 14:11:47
3楼



你变频改造的目的是什么?是为了节电吗?
变频器不是万能妙药,在改造前必须搞清该水泵平时的工况,如果这台水泵平时基本上是满负荷运行的,那么想用变频器来节能是不可能的.
能否说明一下该水泵是为什么设备供水的?
回复
zouyjun
2006年01月06日 21:18:51
4楼



改造前必须搞清该水泵平时的工况,如果这台水泵平时基本上是满负荷运行的,那么想用变频器来节能是不可能的.有道理,额定工况下不需要变频的,学习了。!!!!
回复
xyr9898
2006年01月12日 11:39:22
5楼
如水泵供水扬程和流量有余量的话,应采用闭环控制,如恒压控制。
回复
rxf760916
2006年04月07日 14:40:41
6楼
应该采用恒压控制
回复
rxf760916
2006年04月07日 14:41:14
7楼
恒压控制效果会好一点的
回复

相关推荐