只看楼主

对于换热站的软水器流量大小选型,小弟找了很多规范和书籍,都没有找具体的选型依据。请给位大侠予以指点。软水器的流量和以下哪些参数有关?1.二次网流量2.补水泵流量3.水箱容量4.其他

对于换热站的软水器流量大小选型,小弟找了很多规范和书籍,都没有找具体的选型依据。
请给位大侠予以指点。

软水器的流量和以下哪些参数有关?
1.二次网流量
2.补水泵流量
3.水箱容量
4.其他
免费打赏
zzxzwg
2010年09月19日 16:24:43
12楼
主要考虑二次网的补水量,一般按循环水量的2——4%,一般小系统取高值,大系统取低值
回复
zhang5419
2010年09月19日 19:41:46
13楼
与二次网的循环量有关。一般是循环量1%~5%。
软水箱的容积是补水量1.5h的量。
回复
i_zhaobo
2010年09月20日 09:27:31
14楼
1.二次网流量
2.补水泵流量
3.水箱容量
软水器流量和补水泵流量都是根据二次网流量定的,也就是补水量,换句话说123都是根据补水量确定的
回复
lilei10168
2010年09月21日 14:59:25
15楼
大家是为了什么才造的软水软水中少了些什么物质呢我以前洗照片就用过软水
回复
chenyu2007818
2010年09月21日 17:42:13
16楼
学习了!!!!!!!!!
回复
zhaoyang467000
2010年09月22日 21:26:48
17楼
请问在热水采暖系统换热站内软水装置使用软水器与电子水处理仪选用哪个更好一些呢?
回复
zhaoyang467000
2010年09月22日 21:27:10
18楼
请问在热水采暖系统换热站内软水装置使用软水器与电子水处理仪选用哪个更好一些呢?
回复
康能
2010年09月24日 12:28:59
19楼
个人认为,与软水箱和补水量有关
回复
pyp8182
2010年09月24日 16:49:06
20楼
学习中,新手
回复
bzmam
2010年09月25日 07:46:25
21楼
至少要比补水量大一点