换热站软水器选型问题
ztlfb886
ztlfb886 Lv.2
2010年09月16日 11:10:06
来自于采暖供热
只看楼主

对于换热站的软水器流量大小选型,小弟找了很多规范和书籍,都没有找具体的选型依据。请给位大侠予以指点。软水器的流量和以下哪些参数有关?1.二次网流量2.补水泵流量3.水箱容量4.其他

对于换热站的软水器流量大小选型,小弟找了很多规范和书籍,都没有找具体的选型依据。
请给位大侠予以指点。

软水器的流量和以下哪些参数有关?
1.二次网流量
2.补水泵流量
3.水箱容量
4.其他
免费打赏
sdshui8609
2010年09月17日 09:20:17
2楼
一般软水器选型的话,都是看你每天的用水量??
回复
r714285386
2010年09月17日 20:10:03
3楼
新手。路过,嘻嘻
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:22:07
4楼
我是 新手,进来看看
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:22:47
5楼
我是新手,进来看看
回复
hkdhuchunchang
2010年09月17日 22:23:07
6楼
没做过,还的向各位学习
回复
onlyme_88
2010年09月17日 22:45:13
7楼
我是新手,进来看看。
回复
h512478142
2010年09月18日 09:20:42
8楼
循环水亮的2.5%
回复
hantaisheng
2010年09月19日 06:25:44
9楼
按有关文献,软水器容量和二次网水容量有关。
回复
gsl001
2010年09月19日 07:45:29
10楼
个人认为,软水器的流量应该系统的水容量有关,而且与补水量也有关。当系统水容量大时,软水器决定了初次注水的时间长短,系统注水完成后,软水器的流量则由补水量来决定,因此,软水器的流量至少要满足补水量的要求。
回复
xyb-hacking
2010年09月19日 08:56:38
11楼
主要考虑每日的二次网补水量,通常不考虑大范围失水情况下就用实际流量(循环泵流量)乘上3-5% 这个范围取补水量和软化水量,但是软化水设备分为单头单罐和单头双罐等类型,前者通常制备时间为3小时的话要反洗一次15分钟以上,水箱满了就不制水了,所以要考虑水箱的大小选型。单头双罐的,就是机头可以不休息,倒换着罐体使用,制水连贯。其实软水器的制水量都很大,比如6T/H 的 单头单罐,每天制水量也有100吨以上了。