我现在遇到了一个问题,请大家帮帮我??现在我们公司的配电柜上的电流表没有示数-----是为什么啊?是不是互感器有问题?还有我用万用表该怎么测?
我现在遇到了一个问题,请大家帮帮我??现在我们公司的配电柜上的电流表没有示数-----是为什么啊?是不是互感器有问题?还有我用万用表该怎么测?
12楼
电流表的ct二次线?是哪个位子阿?我想多学点。老大,求你了!!!是不是在万能转换开关上阿?还有我们公司想做一次油化试验,问了一下---好贵啊!阁下,你看该多少?
回复
13楼
时间过的可真快啊!!一年就这样过去了,一年一度的保养也该了,可是具体要做些什么呢?有谁能说的具体和全面阿?
回复
14楼
应为CT开路会产生高压,应先用钳形电流表10A档测量二次线有无电流,如果有就说明电流表机械坏或卡住了,如果没有电流就说明线路有开路或电流互感器、电流表坏了。检查线路、电流互感器、电流表时应停电。其中用钳形电流表测量时应在主回路加一定负载。
回复
15楼
对,就是这样。
回复
16楼
先确定该路有无电流,若有。在对应二次电流端子中串入万用表测电流。若有,就是表端问题。若无,就的停电,检查一次电流互感器设备等。
回复
17楼
同意16楼的说法。
回复
18楼
同意16楼的说法,3楼的好像是并联测量,电流有并联的吗?
回复
19楼
运行中是不可以断开CT二次进行测量的。
回复
20楼
谢谢大家的支持,年底我请客!