我现在遇到了一个问题,请大家帮帮我??现在我们公司的配电柜上的电流表没有示数-----是为什么啊?是不是互感器有问题?还有我用万用表该怎么测?
我现在遇到了一个问题,请大家帮帮我??现在我们公司的配电柜上的电流表没有示数-----是为什么啊?是不是互感器有问题?还有我用万用表该怎么测?
2楼
救救我???
回复
3楼
电流强度与电流表的量程对应吧?如果是突然没指示(以前是好的)的话,可能是电流表坏了,互感器坏的比率好象比较少.
用万用表该怎么测?互感器二次电流是5A的吗?万用表有交流5A档吗?可以并联测量吧?
小心电流互感器二次侧的开路电压呵.
还有,得注意倍率换算.
希望没误导你!
回复
4楼
发帖注意了,转配电版.
回复
5楼
3楼说得很好,另外比较常见的故障原因是接线头松动引起。
回复
6楼
你问的问题太笼统!给你些建议:
1、先检查电流表是否有问题。用万能表的电阻档测电流表的电阻,如果阻值较大就是表有问题!
2、检查计量回路接线是否松动!
3、还有种可能性不大的情况是 电流互感器变比过大!
回复
7楼
谢谢!大家的支持!
回复
8楼
如果不是电流表的质量问题,估计是接线的线头松了
回复
9楼
用钳形表测一下ct二次线,如没有电流就是二次回路有断线,或者表坏了。
回复
10楼
用钳形表测一下ct二次线?老大,具体怎么做啊?我是一个刚毕业的新手,麻烦大侠们多交交我!!谢谢
回复
11楼
把钳形表插进接到电流表的ct二次线,让电工去做,他们都会的。
回复