大家谈谈混凝土规范中的一个问题
cxszzw
cxszzw Lv.14
2006年01月05日 11:06:40
只看楼主

混凝土设计规范第10。1。8条中对不受力方向布置构造港

混凝土设计规范第10。1。8条中对不受力方向布置构造港
免费打赏
cxszzw
2006年01月05日 11:16:05
2楼
不好意思,由于操作失误,主题还没编好,就发出去了,我的意思是混凝土设计规范第10。1。8条中对单向板不受力方向布置构造分布钢筋,不宜少于0.15%。但对板中负弯矩钢筋的分布筋的配筋率没有规定,对这个问题大家是怎么做的?是不是也按0.15%做的?我们这里是按0.15%做的。
回复
sunwaygogo
2006年01月05日 13:19:08
3楼
一般情况下,D8@200或者D6@200就可以满足这一条的。不用特别计较。
回复
天天画不累
2006年01月05日 15:50:03
4楼
对我们也这样处理
回复
jlkjguozhi
2006年01月05日 15:53:42
5楼

同意!只是构造处理,小开间的板基本都能满足。
回复
天天画不累
2006年01月05日 16:15:35
6楼
谢谢大家对版块的支持
大家都辛苦了
回复
mtjs
2006年01月05日 20:39:39
7楼

---同意!
回复
lhxugong
2006年01月06日 08:19:00
8楼
规范对负弯矩方向上配筋是有要求的:
1.钢筋直径不宜小于8,间距不宜大于200,
2.按弯矩配筋,
取二者较大值,配筋率一般会大于0.2%,

对单向板不受力方向布置构造分布钢筋,不宜少于0.15%,
是按构造要求设置,
回复
syj8680@co163
2008年06月16日 16:39:14
9楼
对于这个问题没有找到明确的答案,我们这用什么的都有,要是100厚的板,计算最少是D6@180才能满足,大多数采用有是D8@200,也有少数在负筋的分布筋上采用D6@250的,D6@00也有用的,审图公司也都通过了.望路过的同行有答案的说一声.