有关电流转换:请电气专业的朋友救急一下
cyjme
cyjme Lv.3
2006年01月05日 10:46:32
只看楼主

本学生是空调专业的,常常需要与电气打交道,好多东西陌生,请电气专业的朋友为我这位学空调专业的推荐些适用的资料或书?资料里特别是有常用到的估算经验值最好?先请教一个问题:220V状况下电流值为10A,那么在380V的情况下电流值是多少呢?

本学生是空调专业的,常常需要与电气打交道,好多东西陌生,请电气专业的朋友为我这位学空调专业的推荐些适用的资料或书?资料里特别是有常用到的估算经验值最好?
先请教一个问题:220V状况下电流值为10A,那么在380V的情况下电流值是多少呢?
免费打赏
jinhu0516
2006年01月05日 11:14:53
2楼
你问的非常莫名其妙,搞不清。
回复
cyjme
2006年01月05日 12:56:13
3楼
让大家见效了,是不是感觉非常之不专业??!
回复
cyjme
2006年01月05日 13:01:38
4楼
单相电220V时,P=U×I
三相电380V时,P=1.732U×I
三相电引入,然后分支接220V的用电设备,在220V下的用电设备有一个总的电流值,那在引入线这边(380V这边)的电流值是多少?
我的意思是如此,表达得一点不够专业,还请谅解,谢谢楼上阿虎的回复
回复
yjig
2006年01月05日 17:14:51
5楼
380V输入,220V输出有多种形式:
1.变压器,
2.3相4线制,220V的负载全部加在一相上。
3.3相4线制,220V的负载均分加在三相上。
采用不同的方案,输入电流也不同。


回复

相关推荐