2楼
一般
1.
如果是通风排烟合用系统
风机入口排烟阀应常开
2.
如果是排烟专用系统
(1)
当末端排烟口为常闭风口时
风机入口排烟阀及各支路排烟阀均应常开
(2)
当末端排烟口为常开风口时
入口排烟阀应常闭
回复
3楼
但是具体工程千变万化
应具体分析
有两个原则
1.要满足控制
2.控制尽量简单可行,以尽量提高系统可靠性
回复
4楼
2.如果是排烟专用系统
(2)当末端排烟口为常开风口时,入口排烟阀应常闭。
这个做法是有问题的,如果排烟风机带2个及以上的防烟分区,这种做法岂不是发生火灾时,所有防烟分区都要排烟。
因此,结合2楼的分析,排烟风机吸入口的排烟防火阀应是常开的。
回复
5楼
来晚了,楼上解释的很清楚了
回复
6楼
当末端排烟口为常开风口时
入口排烟阀应常闭
为什么排烟口常开排烟阀就必须常闭?
回复
7楼
呵呵
豆丁版主言之有理
不过我是没有做过两个及以上防烟分区的排烟系统
末端设计成常开的情况
因为一般
如果某排烟专用系统带多个防烟分区
此时,每个防烟分区排烟口或支路一般做成常闭的风口或排烟阀,风机前排烟阀常开
此种设计,发生火灾时,仅需要开启火灾防烟分区的一个(或两个)排烟阀(或口)
火灾时,阀门动作数量最少
控制最简单可靠
反之,
如果,这种情况末端阀门或风口常开
风机前排烟阀常闭
火灾时,则应关闭全部火灾无关区域防火阀
开启风机前排烟阀
并检测火灾区域排烟阀或口处于开启状态
阀门动作数量多
不够安全可靠
所以
我说的末端阀门常开的情况
其实一般是指单个防烟分区情况
如果是多个防烟分区
如上分析
末端不建议常开
回复
8楼
如果是通风排烟合用系统
风机入口排烟阀应常开
回复
9楼
首先得说明一下,排烟风机入口的280度防火阀主要是保护风机的,其作用是在烟的温度为280时关闭。
所用从控制上来看。平时常开,280度融闭是有其切实有效的运行方式。
回复
10楼
有收获 一定要常来看看
回复
11楼
版主解释的非常到位,真不愧是版主。这里真是一个技术交流的好地方,不错不错!
回复