当管道穿过基础。。。。。
benjamin1980625
2006年01月04日 18:42:54
来自于地基基础
只看楼主

请教大家,当遇到300mm的管道从柱下独基的承台中穿过时一般采取什么措施?

请教大家,当遇到300mm的管道从柱下独基的承台中穿过时一般采取什么措施?
免费打赏
sunwaygogo
2006年01月04日 19:40:54
2楼
为什么要穿过呢,绕过不好么?基础承台多厚啊?一般的基础一阶也就300左右,你全穿管了!基础基底的长宽多大啊?承台高度大,基底面积大可以考虑穿过。否则还是绕过去吧。
回复
superstar2202
2006年01月05日 08:46:08
3楼
同意楼上的观点哦!建议还是尽量的绕过的好啊!
回复
wuyuan9833
2006年01月05日 10:52:24
4楼
2楼说的对啊.
回复
benjamin1980625
2006年01月05日 20:02:05
5楼
管子是先施工好的,要改较麻烦。承台高500mm,管顶与承台顶一样高,此承台较大,因它是2个基础浇在一起的。现已施工了。。。
回复
sunwaygogo
2006年01月06日 00:36:08
6楼
看你所述,我觉得如果和我图中所表示的差不多的话,应该没什么问题,不用特别处理,也可以加高承台,管道周围的混凝土中适当加环筋。
回复
benjamin1980625
2006年01月06日 22:17:32
7楼
很对,就是这个位置。这个基础板顶也配了筋,将板顶筋绕过管道,并加密。
回复
superstar2202
2006年01月07日 11:58:12
8楼

这样就没有问题了哦!!!
回复
xkwht
2006年01月08日 23:21:30
9楼
同意7、8楼的意见!
回复
lb_lin_gzb
2006年01月09日 00:50:28
10楼
我觉得必须考虑管道受承台沉降的影响,因此在管道穿越时,预留孔必须大于管径,每侧不少于5cm。
回复
yijianfeng
2006年01月20日 16:40:01
11楼
楼上说的对,尤其是这管道所运输的是一些化学材料更应该注意这个问题
回复

相关推荐

APP内打开