变更设计的后果
zf0lawyers
zf0lawyers Lv.2
2010年09月15日 21:39:11
只看楼主

请问,1。施工方私自改变设计,将非承重24墙改18墙,会不会影响安全,应该承担什么责任?2。雨蓬(屋檐)设计是现浇,现施工方改为预制,会不会影响安全,应该承担什么责任?3。设计上对于使用石膏板是如何表示的,现施工方用石膏板做墙,是否符合施工规范?谢谢

请问,
1。施工方私自改变设计,将非承重24墙改18墙,会不会影响安全,应该承担什么责任?

2。雨蓬(屋檐)设计是现浇,现施工方改为预制,会不会影响安全,应该承担什么责任?

3。设计上对于使用石膏板是如何表示的,现施工方用石膏板做墙,是否符合施工规范?

谢谢
免费打赏
zf0lawyers
2010年09月22日 14:01:33
12楼
有什么办法对付这样的施工方?依据是什么?
回复
miaoshaojie
2010年09月23日 21:38:34
13楼
多数的施工方十有八九和设计单位关系都不错的,只要不影响施工的质量要求设计单位基本都能通过!所以这种先斩后凑情况我相信还是蛮多的!(个人感觉)
回复
butianydl
2010年09月24日 00:11:30
14楼
石膏板墙的表示方法是明确写明做石膏板隔墙,还要把厚度及材料要求写出。比如75系列轻钢龙骨双面12mm纸面石膏板隔墙。如果对防火隔音没有要求,只是起到空间隔断作用,可以只写石膏板隔墙或者轻质隔墙。如果对防火有要求,要把具体做法写出。施工单位擅自改石膏板隔墙是有风险的,因为有些隔墙是有防火要求的,那么对石膏板隔墙的做法也有严格的要求。比如封闭楼梯的墙体要求有2小时的耐火极限,就要做75系列轻钢龙骨12mm双面双层纸面石膏板内填75mm厚岩棉石膏板隔墙。
回复
bennybeibei
2010年09月24日 22:08:38
15楼
楼主你考虑问题太狭隘了,不影响结构安全并不代表就可以通得过消防验收的安全关啊。分户墙的话是有明确规定的住宅分户验收是否通得过呢?不按图施工私自改变设计出了问题全是施工方的责任……
回复
hanjian2006yuan
2010年09月26日 17:03:29
16楼
斑竹个白痴 我是16号 他是17号 猪头
回复
大大飞鱼
2010年09月26日 21:51:14
17楼
这些修改估计得结构专业确定,有安全隐患的,肯定是坚决不同意,谁同意,并发了修改变更的。将来就得他负责。没出变更的,施工方自己负责。
回复
设计小兵
2010年09月27日 08:56:17
18楼
第一条:结构没问题,但保温、隔音等建筑功能可能有问题;
第二条:应重新验算预制雨棚的稳定性;
不管怎样,施工方单方修改不行,应由设计出变更。
回复
fzchen980616
2010年09月27日 14:08:45
19楼
按图施工是施工单位最基本的原则,没有变更就改图,即使没有任何问题也不行,坚决不能同意,谁同意,一切责任归谁。
回复
xiewenjun5342976
2010年09月27日 15:05:12
20楼
按图施工,在没有设计出正式变更前,哪怕是错的也施工,私自改图,监理和甲方也不允许的
回复
撩人心动的阳光
2010年09月27日 22:09:46
21楼
大家一起交流,共同提高,大家一起努力