40.5kv的开关柜空气间距要360mm
hkshaochanggen
2006年01月04日 17:53:47
只看楼主

今天,在我公司的一个业务员在和电业局签一份35kv开关柜技术协议时,对方提出 开关柜空气间距要360mm。 各位同仁们要做好准备,要改柜子啦。

今天,在我公司的一个业务员在和电业局签一份35kv开关柜技术协议时,对方提出 开关柜空气间距要360mm。 各位同仁们要做好准备,要改柜子啦。
hkshaochanggen
2006年01月04日 17:58:16
2楼
该要求出自国家电网公司的 十八项电网重大反事故措施 国家电网公司2005年6月发布试行
各位同仁们,有什么看法,欢迎讨论
回复
hkshaochanggen
2006年01月04日 21:09:34
3楼
已经找到 国家电网公司 十八项电网重大反事故措施
见附件
回复
xndeng70
2006年01月04日 21:12:03
4楼
我没记错的话我们公司要求的电器间隙就是360,原来的是多少???
回复
hkshaochanggen
2006年01月04日 21:17:44
5楼
按dl404-97的规定,应为300mm,条文如下
6.4.1 单纯以空气作为绝缘介质时,柜内各相导体的相间与对地净距必须符合表1的要求。
表 1 以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地间净距 cm
项 额定电压kV 3.6 7.2 12(11.5) 24 40.5
1 导体至接地间净距 7.5 10 12.5 20 30
2 不同相的导体之间的净距 7.5 10 12.5 18 30
3 导体至无孔遮栏间净距 10.5 13 15.5 21 33
4 导体至网状遮栏间净距 17.5 20 22.5 28 40
5 无遮栏裸导体至地板间净距 237.5 240 242.5 248 260
6 需要不同时停电检修无遮栏裸导体之间的水平净距 187.5 190 129.5 198 210
7 出线套管至屋外通道地面间净距 400 400 400 400 400
6 需要不同时停电检修无遮栏裸导体之间的水平净距 187.5 190 129.5 198 210
7 出线套管至屋外通道地面间净距 400 400 400 400 400
回复
hkshaochanggen
2006年01月04日 21:23:37
6楼
现在,很多的断路器,开关柜恐怕都难以达到间距360mm,这与原要求一下增加了60mm,是不是增加的太多了点。
回复
xndeng70
2006年01月04日 22:50:34
7楼
这样做也是要保证安全,没办法,国家的规定,必须要改啊,做死我们这帮人。
回复
wbbdkai
2006年01月05日 08:25:37
8楼

C-GIS的时代不远了。
回复
lqphn
2006年07月29日 17:19:39
9楼



有见解,不知道可行性怎么样?
回复
tudashi63
2006年07月30日 15:40:23
10楼
对8楼9楼的不同看法。
40.5kV等级开关设备事故频繁,采取加大净距的办法实出无奈!真正事故的原因是:
1.复合绝缘部分,而非纯空气部分。国内、外这个电压等级绝大部分都是复合绝缘。材料质量好点事故晚点发生,差点事故早点发生,早晚都要发生!
2.带电体形状不合理,造成电场分布不均匀,首先在局部击穿,最后全室金属蒸气短路起弧。
3.电流互感器、电压互感器等元件本身就不满足要求,存在隐患。
C-GIS柜的问题在“国内外高压成套设备分析比较资料下载”帖子上有详尽的论述,可以考虑分析一下。
回复
ganzhongli
2006年07月30日 18:32:13
11楼
增加了60。哈哈,设计的又要奋斗一些日子了~