图纸分析-这个进线画法有问题吗?
李兴龙机电科技
2006年01月04日 16:47:21
只看楼主

gcs低压进线,看看:

gcs低压进线,看看:

1136364413317.JPG

免费打赏
wuxianchuangyi
2006年01月10日 12:05:22
22楼
还是应该把表格或者说明(不知有没有)都贴出来,光看局部不好理解.
回复
xin20019
2006年01月10日 13:39:04
23楼


看来真的注意了,已经不止一人跟我说过了,就忘
回复
zuoxaomin
2006年01月10日 13:41:16
24楼


是什么理由?我还不知道呢!
回复
c-g
2006年01月11日 13:29:11
25楼
主要是安全问题
此问题在〈民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业〉05SDX006中P10有说明
回复
peter00007
2006年01月11日 19:35:42
26楼

叫供电局的人看到,肯定不给供电。
回复
supersuper
2006年01月12日 09:20:43
27楼
1.变压器类型、容量?
2.电容补偿用的电流互感器?
3.接地型式?
4.过电压保护?
回复
wind65
2006年01月12日 22:18:21
28楼
变压器没有标容量
回复
李兴龙机电科技
2006年01月13日 10:54:36
29楼

请解释一下。
回复
peter00007
2006年01月13日 17:55:37
30楼

因图中未明确标出计量用互感器,故认为图中互感器是供计量使用的。该互感器位于进线总断路器的下部,就给窃电造成了可操作的空间。而且,不易铅封。
回复
peter00007
2006年01月14日 17:46:23
31楼
应该是这样:
回复

相关推荐