图纸分析-这个进线画法有问题吗?
李兴龙机电科技
2006年01月04日 16:47:21
只看楼主

gcs低压进线,看看:

gcs低压进线,看看:

1136364413317.JPG

免费打赏
zhh_1977
2006年01月05日 10:19:53
12楼
没错楼主也不会拿出来给我们找毛病了啊,我想每一处没表达清楚的都要说
呵呵
5,K1无型号,或安装弄反
这样可以了吧?
回复
zuoxaomin
2006年01月05日 10:49:59
13楼
呵呵,讨论讨论。
感觉图纸画得不好。

挺模糊的。
回复
李兴龙机电科技
2006年01月05日 11:08:32
14楼
1.型号在表格中.
2.我也碰到厂家打电话问进线上下的问题,我现在画成上进线.
3.电流互感器的位置正确吗?如果下进线.
回复
zuoxaomin
2006年01月05日 11:23:29
15楼
3.电流互感器的位置正确吗?如果下进线.

放哪里都可以,理由同大鼻子的母联柜理论,嘿嘿!
回复
李兴龙机电科技
2006年01月05日 15:51:58
16楼
这个是进线柜,我觉得ct最好在进线开关前面.
当然,如果作者的意图是上进线,就没事了.
回复
sgcyecho
2006年01月05日 16:55:00
17楼
学习了
回复
大胡子
2006年01月06日 11:31:19
18楼
电缆与母排的联结处要画出标记吧。
回复
wy19820116163com
2006年01月06日 16:09:48
19楼
变压器y侧中性点应该接地
回复
xin20019
2006年01月09日 12:30:02
20楼
看这个还有问题吗
回复
李兴龙机电科技
2006年01月09日 12:36:10
21楼
这个图不错。
不过,电压表应该在电流表前面。