图纸分析-这个进线画法有问题吗?
李兴龙机电科技
2006年01月04日 16:47:21
只看楼主

gcs低压进线,看看:

gcs低压进线,看看:

1136364413317.JPG

免费打赏
zuoxaomin
2006年01月04日 17:39:21
2楼
除了PE,和N与相线交叉的地方表示不清楚(没见过那画法,但实际决不会做错的)其他好象没问题啊!

回复
com.cn
2006年01月04日 17:58:16
3楼
现在的大部分开关都可以下进线
不过我还是认为电源进线走开关上部好一些
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 18:05:31
4楼
1.变压器y侧中性点未接地.
先提一条,抛砖引玉.
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 18:06:00
5楼

赞成.
回复
大鼻山
2006年01月04日 19:03:39
6楼

联络开关该怎么画?
回复
com.cn
2006年01月04日 20:09:45
7楼
当然联络开关存在电源从开关下进,只是说明比较合理
如果是电缆下进线,成套厂更希望是这种画法,可以省去了不少的引流排,呵呵
如果是电缆或走母线槽上进线,我更希望设计院出的图纸是电源从开关上端进,有利于厂家开关柜内元件的位置及方便方便母线的制作;
回复
com.cn
2006年01月04日 20:14:37
8楼
如果像这样的图纸,没有标注怎么进线方式,还容易给厂家带来误解
本来是想下进线,厂家却把母排伸出到柜顶
不过大多数还是致电询问的
回复
han2003
2006年01月04日 23:58:05
9楼
我觉得还是应该转一下倒上进线,尽量避免下进线。
还有电度表型号标注好像太简略了。
进线电缆没标注规格,
回复
zhh_1977
2006年01月05日 10:01:08
10楼
1,变压器y侧中性点未接地.
2,出线电缆没标注规格大小.
3,N,PE排不应画成与电缆交差.
4,无电流电压表.
5,K1无型号,安装弄反.
6,有功计量与无功计量电表应分开.
回复
zuoxaomin
2006年01月05日 10:15:53
11楼
无电流电压表?
在图上不必画出来吧,只要下面表格中给出了表计型号就可以了。
有功计量与无功计量电表应分开?
用多功能表计,啥都显示。
出线电缆没标注规格大小?K1无型号,安装弄反。
图上可以简单表示,下面有表格具体填写呢!K1来表示断路器好象不规范,型号在表格中,谁知道是不是能下进线的型号呢?
以上几条个人认为不算错误!

回复

相关推荐

APP内打开