现在超市,防烟分区面积250平左右, 防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量支管上没有安装排烟阀,风机一开几个防烟分区都在排烟,排烟量够不够。很困惑,不明白到底怎么做,也看了很多图纸,
现在超市,防烟分区面积250平左右, 防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量
支管上没有安装排烟阀,风机一开几个防烟分区都在排烟,排烟量够不够。
很困惑,不明白到底怎么做,也看了很多图纸,
12楼
这样做是对的,记得风口用敞开式的电动排烟防火阀,排烟与排风共用系统,省钱!~
回复
13楼
不明白,学习了!
回复
14楼
新手刚开始学习暖通的东西,学习了!
回复
15楼
还需要加设送风系统吧 :handshake
回复
16楼
一. 按照楼主的设计思路,非着火防烟分区的排烟口在火灾时必须全部关闭,只开着火区域的那个。
二. 可以在支管上设消防联动的排烟防火阀,风口全部做普通百叶风口,火灾时快速切断非着火防烟分区的支管,着火区域支管上的阀门保持开启。
三. 排烟风机应设置在专用机房内。
回复
17楼
关键处理好开启、关闭的风口转换,风阀的设置。
回复
18楼
按照设计规范来
回复
19楼
:) :lol严格按照规范来执行
回复
20楼
:) :lol严格按照规范来执行
回复
21楼
按规范,排烟口平常应关闭,只有在火灾时才打开相应防烟防区的风口,
所以楼主所说的排烟量不够,实际上时这点没有理解好
回复