现在超市,防烟分区面积250平左右, 防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量支管上没有安装排烟阀,风机一开几个防烟分区都在排烟,排烟量够不够。很困惑,不明白到底怎么做,也看了很多图纸,
现在超市,防烟分区面积250平左右, 防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量
支管上没有安装排烟阀,风机一开几个防烟分区都在排烟,排烟量够不够。
很困惑,不明白到底怎么做,也看了很多图纸,
2楼
排烟口是常开的,还是常闭的?
排烟风机应设于机房内。
回复
3楼
楼上的朋友可以看看新版的暖通空调设计手册,里面有相关的解释说明。
回复
4楼
你的图中
排烟口用的多叶排烟口
排风口用的防火风口(应满足70度自动关闭,电信号关闭功能,否则应以70度防烟防火阀代替)
可做如下控制:
多叶排烟口平时常闭,防火风口平时常开排风
火灾时
由控制中心关闭全部防火风口
开启火灾防烟分区多叶排烟口
调整风机至高速状态排烟
即可
回复
5楼
明白了,排风口关闭,着火分区排烟口打开,
回复
6楼
排烟风机吊装设风机房不方便吧?和消防审查沟通,如果可以不设的话就不设,如果非要设,还是做防火隔断比较方便。
回复
7楼
排烟口一般都是火灾开2个吧
回复
8楼
觉得应该是没有排风、排烟相结合。
风口是不是有控制,
回复
9楼
防烟风机是按250*120*1.2来计算排烟量
必须用常闭阀
还有,防烟分区怎么分隔?
回复
10楼
其实排风排烟结合,还可以省点管道,过渡季还可以排排风。挺好的,但注意要设置合适的阀门。
回复
11楼
回复