380/220V低压配置接线、电动机电加热器等问题
jingzeng
jingzeng Lv.3
2006年01月04日 15:57:46
来自于电站工程
只看楼主

在380/220V低压配置接线图中,1、 当回路的负荷为电动机负荷(<75kW)时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器和热继电器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响? 见图一2、 当回路的负荷为电加热器等回路中,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?

在380/220V低压配置接线图中,
1、 当回路的负荷为电动机负荷(<75kW)时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器和热继电器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?

见图一

2、 当回路的负荷为电加热器等回路中,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?

见图二


3、 当回路的负荷为电控箱等电源负荷时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,试问这样的配电回路对运行有什么影响?

见图三



问题二:
系统(负荷)的额定电压:220V???220X1.05=230V
380V???380X1.05=400V
6kV??? 6X1.05=6.3kV
110kV?? 为什么会126kV呢?
220kV ------252kV?
额定电压与标称电压的区别?



问题三:
1、对于电动机电加热器的配备问题不知道有什么规定?是不是有这种说法:“对于额定值75kW以上的户外电机应配备空间加热器。”
2、电机的绝缘等级问题:“电机绝缘等级为F级,温升按B级考核。”温升按B级考核是不是定子绕组线圈温升按B级考核?

对于以上问题,各位同行不知道是如何理解的?



1136361812609.JPG

免费打赏
jingzeng
2006年01月05日 22:05:20
2楼
请看单元图
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月06日 08:40:59
3楼
断路器,接触器,热继怎么跑到一个回路里去了?
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月06日 09:06:14
4楼
标称系统电压:系统设计选定的电压.
系统最高电压:在正常运行条件下,在系统的任何时间和任何地点上出现的电压最高值.
额定电压:通常有制造厂家确定,用以规定元件,器件或设备的工作条件的电压.
设备最高电压:规定设备的最高电压用以表示1.绝缘2.相关设备可能依据这个最高电压推荐其他特性.设备的最高电压就是该设备可以应用的"系统最高电压"的的最大值.

110kV?? 为什么会126kV呢? 110KV是标称系统电压,126KV是设备最高电压.
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月06日 09:15:35
5楼
看看规范GB156-2003
回复
jingzeng
2006年01月06日 11:07:57
6楼
请看
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月06日 12:39:12
7楼
那个是空开吧?
回复
jingzeng
2006年01月08日 14:31:38
8楼
各位有什么想法?
回复
xbpfdb
2009年01月21日 16:11:19
9楼
我怎么看不以附件呀!
回复
t_yf18
2009年01月26日 11:15:53
10楼
好像没什么问题的啊??不知道其他人看出什么问题