给排水手册上规定:DN250以上,水泵出口流速取1~2m/s。现在遇到一个大管径的问题,流量5400t/h:如果取800管径,流速2.98m/s,比摩阻:100pa/m。流速显然不满足规定要求,可是比摩阻小于200pa/m,个人认为比较经济,没有必要选取更大的管径。这样做违反规范吗?有什么不妥之处,望各位赐教。

给排水手册上规定:
DN250以上,水泵出口流速取1~2m/s。
现在遇到一个大管径的问题,流量5400t/h:
如果取800管径,流速2.98m/s,比摩阻:100pa/m。流速显然不满足规定要求,可是比摩阻小于200pa/m,个人认为比较经济,没有必要选取更大的管径。
这样做违反规范吗?有什么不妥之处,望各位赐教。
免费打赏
变风量顾问
2006年01月04日 22:02:22
2楼
比摩阻小于400pa/m
回复
njzxh
2006年01月05日 08:37:10
3楼
流速除了和比摩阻有关还和噪声有关.

水泵出口处流速取小点,主干管可以做变径以求得更经济的比摩阻.
回复
80教育
2006年01月05日 09:59:46
4楼
流速过大!
回复
nelsoncheung
2006年01月08日 11:58:39
5楼
800的管径,流速3米并不为过
一直觉得手册上的比摩阻太保守了,实际不止一个工程选出来的泵扬程过高,最终还得靠关阀门调
k可以取0.15mm