我一直以为,这是属于施工范围,设计图纸可以不加说明.有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒;再有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒.这个提法不确切.

我一直以为,这是属于施工范围,设计图纸可以不加说明.
有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒;
再有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒.这个提法不确切.
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年01月04日 12:39:45
2楼
我现在就干脆把规范抄上:
金属管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒或加大管径;两个拉线点之间的距离应符合下列规定:
一、对无弯管路时,不超过30m;
二、两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m;
三、两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m;
四、两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m。
回复
zhh_1977
2006年01月04日 12:41:02
3楼
那个只要要在施工说明里提一下就可以了,但很多施工说明没写上,只说按什么什么施工规范,那样不确切.但审图那么说也太强人了
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 12:42:47
4楼
可是,潜在问题也多.万一哪天审图中心把施工中的或者验收中的另外一条搬出来,岂不是又要疲于面对?
比如:插座低于1.8米,应选择安全型.
回复
zhh_1977
2006年01月04日 12:58:03
5楼


这个在图例中都已经有不同的图示了啊,设计时就定什么插座了,与施工规范没关系吧?
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 13:03:26
6楼
就是,在材料表中说明即可.
回复
qylx
2006年01月04日 13:30:35
7楼
转弯及接点处接线盒。
回复
李兴龙机电科技
2006年01月04日 17:13:32
8楼

规范的措辞是最完善的.
回复
大鼻山
2006年01月04日 19:09:04
9楼

这个应该是设计规范,并非施工规范。设计图纸应该反映的
回复
大鼻山
2006年01月04日 19:10:17
10楼
接线盒这种问题也提?!你们那边审图人够闲的!
回复
zuoxaomin
2006年01月05日 09:50:24
11楼

我的做法:只要在材料明细里表示了就可以了
回复