带电显示装置的作用是什么?
wutong100
wutong100 Lv.4
2010年09月15日 13:58:17
只看楼主

10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]

10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。
1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.
2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?

[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
免费打赏
boy2075
2010年09月20日 11:07:15
32楼


任何有可能误入带电间隔的开关柜都应该安装,按照GB3906,3.6KV—40.5KV所有开关柜都应该安装,但是有的地方因为计量柜有封表,由计量部门管理,用户无法打开的情况下,为了避免柜内有与计量无关的回路,会要求取消带电显示装置以外,一般情况下,不能取消
回复
wenziming
2010年09月20日 11:09:55
33楼
为了安全,没有电流不代表没有电压
回复
wutong100
2010年09月20日 11:19:20
34楼
30楼:带电显示装置是安装在断路器上侧还是下侧?
回复
zherl
2010年09月20日 15:31:36
35楼
很少做高压,学习了。
回复
hsa8
2010年09月20日 15:42:00
36楼
配合高压5防,显示器直观,有时送电时不用验电啦,可以更好确认是否有电。
回复
dczms
2010年09月20日 16:05:50
37楼
都装吧,反正不值几个钱。
回复
iamcsg
2010年09月20日 16:18:44
38楼
如果只有一台柜子,带电显示器是装在进线端还是出线端,有相应的标准规定吗?
回复
395477851
2010年09月20日 17:29:21
39楼
受到嘎嘎哈佛
回复
395477851
2010年09月20日 17:35:19
40楼
的发生过的很好
回复
zhangyiyuan002
2010年09月20日 20:38:02
41楼
我们这里进线柜,及出线柜上都有啊,这个带电显示,可以让我们直观的知道高压有没有电啊,PT柜及计量柜上面就没有了
回复