10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。
1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.
2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?
[
本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
22楼
带电显示器最开始是在日本广泛应用的,中心思想是代替单项PT,因为单项PT贵,而在电网中很多地方只需要验电,而不需频率和相角,这时就用带电显示器来实现验电和连锁等功能,当然随着功能的完善,现在的应用逐渐增多,但根本就是实现验电,采集电压信号,供保护连锁和监控系统。
回复
23楼
22楼解释的很透彻。谢谢。
回复
24楼
为了安全,直观便于观察。
回复
25楼
带电显示装置是用来表示有电压的设备,还可以与电磁锁配合防止误操作。
回复
26楼
只有高压的才要装吧,中置柜啊,还有箱变。
大家都解释得很详细了 谢谢
回复
27楼
1、高压带电显示器,顾名思义就是设备带了电后,,直观显示出电气设备运行电压的提示装置.,如果带闭锁的带电显示器带了操作电源,但是没有带高压,安装了带电显示的间隔是可以打开的,如果带了高压,间隔将被闭锁。
2.一般进线柜的进线端安装带电显示器,馈线柜的出线端安装带电显示器。
回复
28楼
俺来总结一下本帖子的结论,大家看看是否正确:
安装带电显示装置后,高压柜能够便于观察是否带电。PT柜、计量柜、所内变柜因有电压表,可以直接观察了,可以不用装。但如果要实现保护连锁功能,就应该所有高压柜都安装。
回复
29楼
带电显示是在后柜门上,警示柜内设备是否有电,防止误开、误进带电间隔。
回复
30楼
嗯,说的非常有道理。就是这样的。
设备不运行时,开关上口也带电,但电流表并没有显示,这是,带电显示器会显示开关上口带电。所以,电流表代替不理带电显示器。
回复
31楼
学习中,路过
回复