10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。
1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.
2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?
[
本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]
42楼
看图纸,一般带电显示装置都装在断路器出线端,受电柜和母联柜断路器前后都装,不知道有没有这方面的规范要求。
回复
43楼
提醒大家一点:许多带电显示装置都是有开关的,记得看清,不是所有情况下带电显示灯不亮就表明高压装置没电,还有可能是灯泡坏了哦:lol
回复
44楼
我问了一下师傅,基本上就是以上朋友所说的功能了
回复
45楼
:lol 电气结线要安全简单可靠.....这话太难做到了
回复
46楼
:handshake
回复
47楼
恩,不错。大部分人都知道
回复
48楼
比如出线没有合闸,电流表没得指示。但是一样的有电压。危险哦
回复
49楼
:) 你设计就按规范来,施工的时候他们只要保障施工质量,怎么敷设都可以。
回复
50楼
原来这东西也是日本过来的,怎么这样啊
回复
51楼
多年来电气误操作事故频繁发生,后果严重,仅据全国1981年初至1982年9月统计,即发生这类事故511次。在这些误操作事故中,以带负荷拉合刀闸、误拉开关、带接地线合闸等三类事故为最多,其次为带电挂接地线及误入有电间隔。对上述511次电气误操作事故的分析,其中约有66%可以通过装设可靠的闭锁装置加以防止,因此必须十分重视闭锁装置的作用。
自1982年底水电部在镇江召开了全国电气防误装置经验交流会(简称镇江会议)后,许多单位成立了防误装置专业小组,因地制宜地研制和装设了各种类型的闭锁装置,据1984年统计,全国电力部门已有50%以上电气设备安装了1—5功能的防误装置,这些装置在防止电气误操作方面起到了积极作用。
长期以来由于我国从制造到设计和运行各方面都忽视了装设防误装置,除隔离开关与接地刀闸之间的机构闭锁、屋内高压开关柜、手车式高压开关柜具有防止带负荷拉、合刀闸的机械闭锁装置外,一般就没有其它闭锁机构来保证设备和人身安全。60年代以前,发电厂、变电所的防误装置一般采用DSO型电磁锁,由于锁的性能不好,经常造成直流系统接地,电磁锁销拔不出来,加之未注意维修等,电磁锁逐渐弃而不用了。因此60年代以后建立的许多发电厂和变电所,尽管容量大,但从设计、制造直到施工都很少考虑闭锁装置,这样便造成了误操作事故的隐患。镇江会议后,误操作事故虽有所好转,但每年仍有上百次电气误操作事故发生。其主要原因还是运行人员未认真执行《电业安全工作规程》中的“两票三制”,以及电力设备缺少防误装置。
为认真贯彻镇江会议精神,原水电部和机械部为了解决装设防误装置所需设备,组织并落实了联合攻关单位,确定了攻关项目。这些项目是:GG-lA高压开关柜及10kV手车式高压开关柜的五防装置,户内、户外电磁锁,新型辅助开关,
10—35kv户内带电显示装置等。1983~1987年各有关单位已完成研制任务。其中,有些新产品、新设备已通过两部鉴定,批量生产,有的正在进一步扩大试点,逐步推广使用。
回复