为什么电机、电缆、变压器等电气设备不允许潮和进水?
yubs899
yubs899 Lv.2
2006年01月04日 09:50:15
来自于变压器
只看楼主

前一段时间我提出了关于 “A、B、C三相及N线同时放入水中,将会发生什么现象”的问题,刚提出时短路派具多,后来人们发现A、B、C三相及N线同时放入水中后不会造成短路人占了上较多。答案就是:1-水会被加热,被电离,产生氢和氧气。现在我请教一个问题即然不会出现短路故障,那么为什么电机、电缆、变压器等电气设备不允许潮和进水?????????????????????????(共同进步)

1136339409028.JPG

免费打赏
yjig
2006年01月04日 14:53:30
2楼
这问题也问?
进水降低绝缘——然后就发生短路。
回复
yubs899
2006年01月04日 16:06:27
3楼
简单吗?
那么请您一定详细说说为什么A、B、C三相及N线同时放入水中确不会短路跳闸??????
电力电缆进水后将会出现什么后果??????????
说说变压器电气试验时为什么不测量相间绝缘电阻?????????
回复
薇鹰
2006年01月04日 16:50:56
4楼
真是处处有学问,期待答案中!
回复
yjig
2006年01月04日 20:41:37
5楼

1.真正的纯净水是不导电的,而普通水是有电阻的,当A、B、C三相及N线同时放入水中时,因为A与B之间存在一定的电阻,所以,A、B间的电流达不到能使开关跳闸的数值,当然,如果A、B间的距离很近,那么,其电流将很大,有可能发生短路跳闸。
2.电缆进水将降低绝缘——然后就发生短路。
3.根据《进网作业电工培训教材》上册中叙述,变压器绕组的绝缘电阻是可以测量的。
回复
ws550998758
2006年01月04日 21:16:07
6楼


1.真正的纯净水是不导电的,而普通水是导电的,当A、B、C三相及N线同时放入水中时,如果ABC三相分别放在大西洋、太平洋、北冰洋,那么,A、B间的电流达不到能使开关跳闸的数值,不会跳闸当然,如果放在同一个脸盆里,那么做这个实验要小心了,会短路的!!!
2.电缆进水将降低绝缘,后果你肯定也明白。
3、你肯定没搞过变压器试验,测量变压器的相间电阻是变压器试验必做的项目。
回复
yubs899
2006年01月05日 08:53:09
7楼
一群书呆子!
1)看一看下面的主变内部图片后,请详细说说你怎样才能测量变压器的相间绝缘电阻。
2)是放在同一个脸盆里(自来水)进行的,而且用日本共立KYORITSU 晶体管式兆欧表
测量其绝缘电阻值为0MΩ
回复
yubs899
2006年01月05日 08:59:54
8楼
一群书呆子!
1)看一看下面的主变内部图片后,请详细说说你怎样才能测量变压器的相间绝缘电阻。
2)是放在同一个脸盆里(自来水)进行的,而且用日本共立KYORITSU 晶体管式兆欧表
测量其绝缘电阻值为0MΩ
3)海水的含盐量较高(一般为35%)所以A、B、C三相及N线同时放入水中后将会短路。
有时间看一看坛子里的《将A、B、C三相及N线同时放入水中,将会发生什么? 》的帖子
回复
yubs899
2006年01月05日 09:00:40
9楼
回复
yubs899
2006年01月05日 09:04:41
10楼
看看中性点(干式变的中性点螺丝是封闭)及有载调压分接开关的连线
回复
yubs899
2006年01月05日 10:14:59
11楼
看看中性点(干式变的中性点螺丝是封闭)及有载调压分接开关的连线
回复