框架断路器实现双电源自投自复图纸
com.cn
com.cn Lv.3
2006年01月04日 09:34:46
来自于断路器
只看楼主

图纸是否合理,请大家给个意见,谢谢呵呵,对不起大家,起先上传这个图纸,本为了讨论,所以图纸有改动。不想上传后我就出差了,一直到前天才回来,也没有时间上网现在把我认为完整的图纸给大家。PS:怎么上传的附件怎么不能编辑请大家下载第8楼的图纸

图纸是否合理,请大家给个意见,谢谢

呵呵,对不起大家,起先上传这个图纸,本为了讨论,所以图纸有改动。
不想上传后我就出差了,一直到前天才回来,也没有时间上网
现在把我认为完整的图纸给大家。
PS:怎么上传的附件怎么不能编辑
请大家下载第8楼的图纸
a76f406e29b991fd1dbf.rar
63.6 KB
立即下载
免费打赏
com.cn
2006年01月04日 10:42:10
2楼
图片
回复
com.cn
2006年01月04日 18:19:48
3楼
没有人回答
只有自己顶咯
回复
zhanshen001
2006年01月09日 13:59:07
4楼
兄弟是用哪个专业软件作的图?
回复
李兴龙机电科技
2006年01月09日 14:27:09
5楼
可能图纸小了,我下载了,谢谢。
回复
遵义
2006年01月09日 15:25:52
6楼
应该考虑开关的延时合闸,
应有时间继电器!
回复
ccc678
2006年01月21日 13:53:19
7楼
图纸清晰,漂亮,不过应考虑当K1事故跳闸时可能引起K2的投入问题,我以为应增加闭锁回路及报警回路。仅供参考。
回复
com.cn
2006年01月21日 21:13:22
8楼
图纸
回复
ccc678
2006年01月22日 11:52:03
9楼
兄弟,我觉得市电正常时+K1故障跳闸时才可使K2不能投入,报警输出,这才符合逻辑。如图所示,不能排除因K1欠压损坏而引起K2不能投入的情况。
回复
luzefeng_76
2006年06月09日 11:37:01
10楼
我为什么下载不了啊?
回复
yh_feih
2006年06月27日 10:14:01
11楼
回复

相关推荐

APP内打开