市电+柴油发电机采用哪种方式?有人推荐采用自投自复,可是如果停电柴油发电机供给消防负荷时,市电回复,那么消防负荷必须断电,是不合理的。我认为应该采用自投不自复。当柴油发电机停机停电,自然会自动恢复到市电的,不知道我的观点对不?
市电+柴油发电机采用哪种方式?有人推荐采用自投自复,可是如果停电柴油发电机供给消防负荷时,市电回复,那么消防负荷必须断电,是不合理的。我认为应该采用自投不自复。当柴油发电机停机停电,自然会自动恢复到市电的,不知道我的观点对不?
2楼
服了,现在论坛上怎么没人理
回复
3楼
你说的这个自投自复,道理是没错。
但是实际情况是这样的:1路市电1路发电机,市电断电双切开关发信号给发电机,发电机启动,等发电机电压稳定后,双切开关投至备用电源;市电恢复后根据原双切开关的设定可以分为2种情况:1给发电机信号停机,立刻自复 2不自复直至发电机燃料用尽后跳回
回复
4楼
补充一下,如果是手动切换的似乎没这个问题~~:lol
今天好晚了,这个问题挺有意思的,我说的不对请大家指正,新手
[
本帖最后由 sayakagirl 于 2009-5-17 01:09 编辑 ]
回复