关于板式换热器
zq0949
zq0949 Lv.2
2006年01月03日 22:24:17
来自于中央空调
只看楼主

各位:模块水机冬天需要连接热网制暖,安装板式换热器需要注意哪些事项?板式换热器的选取原则是什么?感谢各位赐教!

各位:模块水机冬天需要连接热网制暖,安装板式换热器需要注意哪些事项?板式换热器的选取原则是什么?
感谢各位赐教!
njzxh
2006年01月03日 22:38:39
2楼
提供板换两侧的供回水温度\所需换热量\两侧进出水管径,让厂家帮你选.
回复
xiangjzhang
2006年02月06日 14:30:24
3楼
楼上的说的很对!另外我再加几条:需要注意板换的公称压力是多少.一般的要求是10和16公斤的两种;一二次侧的压力降是多少,一般不同的运行工况需要的压力降是不一样的,采暖系统要求的压力降为40kpa左右!板换的选取原则无非是两条:安全、经济。另外一般在选型上都要求加一定的余量。
楼主如果还想知道别的可以跟本人继续探讨。本人做板式换热器销售工程师,有机会希望不吝赐教! 0532-85711368 张先生
回复
zhuce184
2006年08月10日 16:54:25
4楼
什么情况下用版式换热器
回复

相关推荐

APP内打开