请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢

请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢

CIMG1264.JPG


CIMG1275.JPG


CIMG1268.JPG

免费打赏
handlofty
2010年09月20日 20:58:35
22楼
渗水,鉴定完毕
回复
yangjunping71
2010年09月20日 21:17:19
23楼
都是在 阳台的根部 有可能是分两次打的砼 第一次打完后没有凿毛 清理不到位产生裂缝 下雨后阳台内部水不能及时排除 顺着缝隙渗水 墙内总是含着污水发霉 产生碱化现象 引起墙皮脱落
回复
lhx20099
2010年09月21日 00:53:34
24楼
赞成7楼的第一条和第三条其余二条不敢苟同
回复
ed_008
2010年09月21日 08:18:50
25楼
估计是后浇筑的
回复
lxj110034
2010年09月21日 09:23:43
26楼
同意7楼的意见
回复
szmlp1978
2010年09月21日 11:25:46
27楼
照片继续,请大家分析
回复
yuanchi2005
2010年09月21日 12:26:30
28楼
好象是受潮泛碱,最好在楼层与阳台处做隔潮层
回复
oahcnehc
2010年09月21日 16:46:31
29楼
个人感觉后面发的几张(网状裂纹)的可能有下面几个情况:
1.若有外保温的话可能是抗裂的网格布没有做好。
2.没有外保温的话可能是由于混能土的干缩引起的裂纹。
3.外墙涂料不是弹性外墙涂料,涂料本身性能不是很好。
回复
mascot-wxy
2010年09月21日 21:50:54
30楼
渗水导致 ,涂料质量问题,砼和砌体处有缝隙
回复
hbcztsk
2010年09月22日 05:36:36
31楼
1:女儿墙构造柱少,保温层膨胀收缩挤压女儿墙形成裂缝,再一个泛水没做好。
2:墙体脚手眼没堵好,应用细石混凝土封填密实。
3:施工缝没吃利好。
4:墙面抹灰底子没打好,面层接触不好。
回复