33层剪力墙的平板筏基厚度?
lpc8307
lpc8307 Lv.2
2006年01月03日 21:13:32
只看楼主

33层剪力墙的平板筏基厚度,pkpm计算很小,1m都够,但感觉太薄,取多厚合适?

33层剪力墙的平板筏基厚度,pkpm计算很小,1m都够,但感觉太薄,取多厚合适?
免费打赏
superstar2202
2006年01月04日 10:07:23
2楼
是不是你的剪力墙间距很小啊?荷载挺均匀啊?不过1米的厚度我感觉也是小了点啊!至于取多厚还是要根据计算来确定的哦!
回复
explorer_2005
2006年01月04日 14:40:58
3楼
上海地区一般筏基厚度按每层7CM计算,这样下来应该要2.3米,当然筏基是不能太小的,好满足抗冲切,抗弯等强度计算要求,还要满足构造要求。1米太小了。
回复
tjlyt123
2006年03月03日 19:22:36
4楼
这要看当地的地质情况了,天津市1.5米左右,一米估计小了点
回复
cxszzw
2006年03月04日 09:51:53
5楼
现在的剪力墙结构多数为住宅结构,剪力墙间距窄,板厚只要满足抗冲切、抗剪就可以了。
回复
rtqw
2006年03月05日 12:04:17
6楼
规范厚度>或=层数X50,然后再看计算能否满足
回复
mayjia
2006年03月09日 00:25:49
7楼
同意6楼的朋友,我们这里也是用 层数x50mm 估算,一般问题不大。要有问题,也就是裂缝或冲切。
回复
davyzhang6509
2006年03月09日 09:27:14
8楼
《混凝土构造手册上规定》 平板筏基厚度=层数x50mm 并不小与400mm,且板厚与作大双向板格的短边净跨之比不小于1/14
回复
davyzhang6509
2006年03月09日 09:32:39
9楼
至少也得1.6m 才合适
回复
huxh501
2006年03月20日 13:15:29
10楼
33层做筏基,估计是按补偿性基础考虑的吧,否则地耐力则要达到450左右,一般土质条件在地面以下7~8米左右是没有这么好的土层.如果按补偿性基础考虑的,希望楼主能给大家简单介绍一下,如地下水位标高如何确定,是如何考虑地基回弹在压缩的,在程序计算时是如何体现补偿性的等等,让我们学习学习.先谢了.
回复
antiwindy2005
2006年03月20日 19:02:31
11楼
我正在施工的正好是33层的板式住宅,下面是管桩,筏板厚度的1200,清华大学设计的。钢筋25双层双向,中间加拉筋。