求助:此种喷头下引管的公称直径应为?
mzhen
Lv.2
2006年01月03日 17:17:54
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如图1处
如图1处
免费打赏
mzhen
2006年01月03日 17:21:06
2楼
补充:以前做过的工程一般都是标准喷头,下垂管用DN25,喷头处用一DN25x15的大小头变径即可,对于这种K=200的大流量喷头还是第一次做,希望大家给予指点!谢谢!
回复
ah-wangjun
2006年01月03日 18:53:04
3楼
用DN50
回复
mzhen
2006年01月04日 08:04:37
4楼
那如果此处用的是机械式三通的话,就应该用DN100x50的了,对吗?
回复
zhh_1977
2006年01月04日 09:38:02
5楼
那如果此处用的是机械式三通的话,就用DN100x50的
回复
mzhen
2006年01月04日 10:30:39
6楼
谢谢大家的指点!
回复