在一个论坛上发现这个问题,感觉我们这里没有讨论过,转贴过来,大家讨论一下.首先区分硬接触,软接触;干接触,湿接触和电接触(点接触、线接触、面接触;或固定接触、可分接触、可动接触)之间的区别,或者叫关系吧.
在一个论坛上发现这个问题,感觉我们这里没有讨论过,转贴过来,大家讨论一下.
首先区分硬接触,软接触;干接触,湿接触和电接触(点接触、线接触、面接触;或固定接触、可分接触、可动接触)之间的区别,或者叫关系吧.
12楼
谢谢前辈的热心解答,小弟受教了,继续学习中
回复
13楼
同意6楼
回复
14楼
同意6楼,学习。
回复
15楼
有增加一点知识,谢谢!
回复
16楼
谢谢楼主,顶
回复
17楼
学到不少!
回复
18楼
这么说吧:接触是书面语,接点口语。功能一样,只是把一个面看成了一个点!
回复
19楼
谢谢楼主!
回复
20楼
谢谢楼主!
回复
21楼
干接触是无源接点、湿接触是有源接点意思。 (这个不同意)
硬接触应是硬接点-指继电器接点
软接触应是软接点-指非继电器(比如半导体元件)接点,是由逻辑产生的。
电接触(点接触、线接触、面接触)可能是指的触头的接触方式,中继和按钮一般是点接触(静触头为平面,动触头是半圆的)大型的断路器一般是线接触,由于两个平面的平行度不可能做到完全一致,多采用(平面对弧面,只接触一条线),面接触多在母线连接上用,面对面,不多说了,都看过的。
固定接触:母排的接触
可分接触:断路器和按钮
可动接触:可滑动的接触,可以减少和增加接触面,也可做其他特殊用途,比如滑动变阻器。
回复