在一个论坛上发现这个问题,感觉我们这里没有讨论过,转贴过来,大家讨论一下.首先区分硬接触,软接触;干接触,湿接触和电接触(点接触、线接触、面接触;或固定接触、可分接触、可动接触)之间的区别,或者叫关系吧.
在一个论坛上发现这个问题,感觉我们这里没有讨论过,转贴过来,大家讨论一下.
首先区分硬接触,软接触;干接触,湿接触和电接触(点接触、线接触、面接触;或固定接触、可分接触、可动接触)之间的区别,或者叫关系吧.
2楼
干接触(dry contact),湿接触(wet contact)引自亚当(Adam)数据采集模块说明情书
回复
3楼
可能是有源接点、无源接点意思。
对了硬接触应是硬接点-指继电器接点
软接触应是软接点-指非继电器接点,是由逻辑产生的。
还是请高手再来解释一下。
回复
4楼
第一次听说这些词,期待......
回复
5楼
干接触是无源接点、湿接触是有源接点意思。 (这个不同意)
硬接触应是硬接点-指继电器接点
软接触应是软接点-指非继电器(比如半导体元件)接点,是由逻辑产生的。
电接触(点接触、线接触、面接触)可能是指的触头的接触方式,中继和按钮一般是点接触(静触头为平面,动触头是半圆的)大型的断路器一般是线接触,由于两个平面的平行度不可能做到完全一致,多采用(平面对弧面,只接触一条线),面接触多在母线连接上用,面对面,不多说了,都看过的。
固定接触:母排的接触
可分接触:断路器和按钮
可动接触:可滑动的接触,可以减少和增加接触面,也可做其他特殊用途,比如滑动变阻器。
以上全是猜的,呵呵
回复
6楼
干接点的定义:
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。3、 NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、 达林顿管的集电极输出和VCC;
5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;
回复
7楼
楼上,接点和接触是一个意思么?
回复
8楼
是什么上的名词?发电电厂 ?
回复
9楼
我同意6楼的意见,一般也就是这个意思。
回复
10楼
对接点的正确理解,是干好继保的基础吧,呵呵.
回复
11楼
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。
回复