某卫生间给排水布置图,请大家指教!
flyingspray
2006年01月02日 22:55:15
只看楼主

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!

某卫生间给排水布置图,请大家提出自己的做法和建议!都说说理由。
附件中有cad图,欢迎大家把自己的做法画完传上来,学习一下,谢谢!

1136213705321.jpg

26dfead6a1377cf52459.rar
235 KB
立即下载
kimfl
2006年01月02日 23:43:52
2楼
照你的做法修改了一下
回复
pony131421
2006年01月03日 00:33:01
3楼
二楼老手
回复
scpzhyyh2
2006年01月03日 09:02:52
4楼
二楼做法较好,考虑周全
回复
flyingspray
2006年01月03日 10:44:23
5楼
看了二楼斑竹的图,我有以下几点疑问请教一下斑竹:
1.在女卫生间洗手盆处为何要加一根TL-1立管?
2.在内墙内暗埋给水管时,施工时是先敷设水管后砌墙还是先砌墙再埋水管呢?
3.男女卫生间的给水为什么不分开?检修时不是会方便些吗?
4.男卫生间的小便器的排水为什么要连到PL-2上?有什么好处和理由吗?
5.我观察了一下斑竹地漏的布置,似乎都是布置在靠柱子处,特别是女卫生间蹲便器处的地漏敷设远离蹲便器,有什么说法吗?还想请教斑竹在布置地漏时要考虑什么样的内容和布置经验。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2006年01月03日 13:10:38
6楼
看了二楼斑竹的图,我也有以下几点建议:
1.男女卫生间的给水分开设置,这样的话,在检修时,可以更方便写!!!
2.男卫生间的小便器的排水不要连到PL-2上,分开设置,有利于下水!!
3.把女卫生间里的洗脸盆边上的地漏放在两个洗脸盆中间,与通气管的连接放在脸盆边上连接,既地漏和与通气管的连接换个位置!!
最后,对于给水管道的布置,个人倾向于管道利于检修,一般不设置在地下!个人认为地漏的设置是方便于地面找坡!!!!
回复
kimfl
2006年01月03日 20:56:45
7楼


个人经验,不一定正确:
1.详建规6.3.1
2.在墙上开槽安装完毕后抹灰找平。
3.有必要的话可以在女卫再装一个阀门,与男卫管道分别接入立管。
4.节省管材,不用单独升顶通气,小便斗处堵塞几率很小,美观。
5.蹲便器和地漏没有必然联系,这样的公共卫生间蹲便器处一般都会上一至两个台阶,抬高以装下蹲便器。地漏位置考虑建筑找坡的需要,尽量不留下积水的可能
回复
kimfl
2006年01月03日 21:01:14
8楼


1.同上。
2.同上。
3.环形通气管的连接位置在第一与第二卫生器具之间。
4.两个洗手盆给水管径DN20,埋设在找平层内没有任何问题,与其在墙上压槽走一圈不如直接过去,即使检修破坏的范围小,施工难度小。
5.另外,在条件、状况相差无几的情况下,尽量节省管材,也就减少了施工量。
回复

相关推荐

APP内打开