求助:排水专项规划中的雨水的管径
yougone
yougone Lv.2
2006年01月02日 21:35:22
只看楼主

我初次做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是?着急呀!

我初次做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是?
着急呀!
免费打赏
pretty33
2006年10月13日 15:56:34
12楼
我觉得用渠应该比较好
回复
farlong
2006年10月14日 11:42:09
13楼
在排水区界内,根据地形划分排水流域,可以考虑用多个排水出口,这样可以减少管径.
如果只有一个排水口,且管径有2500mm这么大,最好用排水渠.
回复
foxst
2006年10月25日 09:49:15
14楼
我这里的雨水暴雨强度偏大,才120ha就9000L/s了。我一般采用多排除口,或者当D>1800,采用箱函
回复
jerrytom
2006年10月25日 11:12:12
15楼
采用双管或箱涵.
回复
ooop1982
2006年10月25日 15:14:16
16楼
9个流量不算大,
先看看周围有没有受纳水体调节,如河流,池塘
没有的话,就做雨水箱涵,OK!
回复
xwjjjj123
2007年03月04日 16:42:23
17楼
采用双管或箱涵
回复
szg169
2007年03月05日 10:35:07
18楼
2500这么大管径有,但会造成埋深过大,不易排除,我一般采用盖板涵处理。
回复
tomilare
2007年03月06日 13:49:34
19楼
大牛们果然厉害!
水的规划有人介绍下一般的行事方法没?
小弟刚进规划院不久,望高人指点~
感激不尽
回复

相关推荐