我初次做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是?着急呀!
我初次做排水专项规划,经计算出来的雨水流量达9000l/s,约200多公顷,雨水管径太大了,该如何处理?双管道还是?
着急呀!
2楼
200多公顷的地方最好采取分区排放以免管路有阻塞时发生意外
回复
3楼
根据地形、现状管线、排水分区等因素
采用多排出口!
回复
4楼
当然用涵洞!
回复
5楼
经过计算得出的管径为2500mm,是不是管径太大了,不知如何处理?
请问各位设计过这么大的管道没有?
能不能改为双管?
回复
6楼
对于雨水 2500mm 不算大
但是用2500的管道是不合适的,按照水量改为箱涵!
回复
7楼
可以采用方沟呀。
回复
8楼
用盖板涵,比大管径的管道省钱。
回复
9楼
采用箱涵或盖板渠,大管径管道施工不如前者方面,且造价也是前者见优.
回复
10楼
用明渠或暗渠,再校核一下流量计算。
注意汇流时间!!
回复
11楼
干脆搞个景观渠道么算了
回复